Aftappen radiatoren - zwart en schoon water

Trac

  • #1
Korte vraag die ontstond na het aftappen en verwijderen van een aantal radiatoren in een kamer waar de muren worden opgeknapt.

Bij het aftappen van de radiatoren kwam bij sommige radiatoren behoorlijk zwart water uit, uit andere radiatoren bijna schoon/blank water.
Wat zegt dit over de werking van deze CV installatie?

Hebben de radiatoren met zwart aftapwater weinig circulatie gehad of juist de radiatoren met schoon water?
Of is er iets anders aan de hand?

gr. Bram
 

Trac

  • #3
Ik heb vaker zwart CV water gezien, dat is inderdaad bekend.

Maar als je in 1 CV systeem meerdere radiatoren aftapt en uit sommige komt zwart en uit anderen blank water, betekent dat dan dat de 'helder water' radiatoren weinig tot geen doorstroming hebben gehad?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Dat maakt allemaal niets uit, het zwarte spul kan in een bepaalde radiator zitten en in een andere niet.
Gewoon laten zoals het is, voor de werking maakt het niets uit.

Het kan aan de vorm van de radiator liggen, aan de manier van aansluiten enz. maar dat wil niet
betekenen dat de werking niet goed is.
 

SPDIF

  • #5
Volledig normaal, dat zie je bij bijna elke installatie.
 

Trac

  • #6
Heren, bedankt voor de reacties. Ik ben weer wat wijzer geworden en hoef weer iets minder te doen ipv meer, ook wel eens fijn :)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu