Hoeveel aftaking mag je maximaal maken in een stroomkring? Mag je bijv: vanuit de meterkast naar centraaldoos 1 vervolgens naar centraal doos 2 en vanuit 1 ook naar 3 en vervolgens van 3 naar de schuur en al deze centraaldozen zijn voorzien van verlichting en wandcontactdozen.
 
Ja, tot een maximaal aangesloten vermogen van 3600VA.Dit vermogen word berekend voor elke wcd 200VA en elk lichtpunt 60VA.
Tenzij het aansluitpunt bedoeld is voor een vast aangesloten apparaat (>19kg).bv. koelkast.
 
Dus het maakt niet uit wanneer er bijv. 3 wcd dozen in een centraaldoos zitten en vervolgens 4 en in de volgende daarna weer 2.
 