Afstellen gasblok boiler Ariston tes 30 propaan.

Johndoej

  • #1


Hallo

Gasblok van boiler is vervangen, en installateur heeft het gasdruk afgesteld op 18 mbar. De boiler opgestart en hij werkte goed. Nu is het zo dat hij elke keer bij het opnieuw opwarmen op reset springt. Vervolgens moet ik twee keer op de reset knop drukken voordat hij weer aan springt. Het lijkt of hij te weinig gas krijgt. Nu staat er op de boiler, geijkt voor gas G31 37mbar.
Betekend dit dat het gasblok veel te laag is afgesteld of is er toch iets anders aan de hand.

mvg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik denk toch dat je het elders moet zoeken, laat de monteur maar terugkomen, lijkt me wel zo veilig met een propaan installatie.
 

Johndoej

  • #3
Het vervelende is dat de monteur heeft laten weten, hier geen oplossing voor heeft. Kan iemand mij vertellen of die sticker op de ketel betekend 37 mbar is voordruk of moet dat branderdruk zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Volgens mij is dat de max voordruk.

<lijkt eerder op een maximaal beveiliging of vlambewaking met een probleem.

Hoe hoog staat je thermostaat?
 

Johndoej

  • #5
Boiler staat laag, heeft geen waakvlam
 

Johndoej

  • #6
Vervelend dat je nergens op internet kunt vinden wat de branderdruk moet zijn voor dit soort toestel. Niet dat ik dit zelf zou kunnen veranderen, heb er geen apparatuur voor, maar dan kon ik de branderdruk uitsluiten voor het probleem.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Hoe wil je dat controleren 7uitsluiten zonder de juiste apparatuur.
Vlambewaking/rookgas/maximaal beveiliging zijn eerder het probleem.
 

Johndoej

  • #8
Boiler was defect en gasblok werd vervangen.
Als er een tijdje geen water wordt getapt, en de boiler wil verwarmen gaat hij op reset.
Na 1 keer resetten gebeurt er niets, bij 2 keer resetten slaat de boiler weer aan.
Als ik hem manueel uitzet en weer aanzet doet hij het goed.
Ik heb gewoon twijfels of de gasbranderdruk goed is, omdat ik zeker weet dat de installateur de gasbranderdruk ingesteld heeft op 18 mbar.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #9
Is er een druk reduceer voor het toestel geplaatst???
Dit is bi propaan nodig om de druk terug te reduceren.

John
 

Johndoej

  • #10
Jawel er zit een drukventiel voor. Ketel is zes jaar geleden geplaatst, voordien nooit problemen gehad, en onderhoud gehad.

Zonder iets ondernomen te hebben werkt de ketel nu overdag goed. Ik moet hem nu alleen s morgens resetten.

Er zit een ringleiding aan het toestel, zorgt overdag voor een temperatuur van 60 graden, dus ketel slaat regelmatig aan. S avonds om 23 uur tot smorgens 7 uur gaat deze ringleiding uit . In deze periode wordt er vrijwel geen water afgenomen. Dus staat hij een tijd niets te doen, Bij het aanslaan dan hoor ik hem vonken, maar dan lijkt het of hij niet genoeg gas krijgt. Daarna gaat hij in storing, en moet ik de reset knop induwen, waardoor vervolgens de hele dag weer goed werkt. Met deze informatie kan iemand me misschien verder helpen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Controleer eerst je aanvoer eens, lijkt op een hangende of vaststaande reduceert.
 

Johndoej

  • #12
Sorry Headhunter, ik weet even niet wat je bedoeld.
Ja toch. Je bedoeld het reduceerventiel van het gas.
Hoe kan ik dit controleren, lijkt goed te werken.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #13
Voordruk controleren, en de meter een nacht aangesloten laten. Loopt ie op, weet je genoeg.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Drukmeter op meetnippel gasblok zetten.
Ik heb het gevoel dat de reduceer vastzit als het gasblok 's morgens opent.
 

Johndoej

  • #15


Ik kan dit dan toch ook controleren, nadien ik de spanning van de ketel afgehaald heb, de gasslang een slag losdraaien van het ventiel. Komt er geen gas, dan is het duidelijk. Bij een propaan keukengeiser heb ik op die manier ook een keer ontdekt dat het ventiel stuk was.

Maar het blijft vreemd dat je een eventueel defect drukventiel kunt deblokkeren door op de reset te drukken van de boiler.
Maar het is iets om naar te kijken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #16
De getallen op de sticker geven aan wat de druk moet zijn bij verschillende soorten gas, laat de installateur de druk afstellen zoals op het plaatje staat aangegeven.
 

Johndoej

  • #17

Jan begrijp ik nu dat je zegt wat op het plaatje staat, G31 37 mbar, dat dit volgens jou de branderdruk moet zijn, en dat dit niet de voordruk is.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #18
De druk die achter de aanduiding van de gas soort staat is wel degelijk de voordruk van het gas en niet de branderdruk. Bij G31 is 37 mbar verder een gebruikelijke waarde voor de voordruk.

De branderdruk zal behoorlijk lager liggen. Anders kunnen drukschommelingen niet worden opgevangen.
 

Johndoej

  • #19
Het wordt er niet duidelijker op.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #20
Waarschijnlijk toch defecte drukregelaar.

S nachts bij geen gebruik loopt de druk vanuit je tank welke weggaat met 50 mBar op hoger daan de toegestaane voordruk op je gasblok.

Tijdens ontsteken blaast de vlam af door een te hoge gasdruk, door een paar keer te reseten dus in feite te ontsteken daalt de gasdruk voor je blok naar een druk waar het toestel wel op gaat branden.

Niet reseten bij storing en je installateur eerst vragen gasvoordruk te meten voor hij iets doet.

John
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu