Afschot douche vloer

Beste lezers,

Ik ben momenteel bezig met de badkamer en loop tegen een dingetje aan waar ik niet helemaal uit kom.

Afvoer en douche drain zijn uitgehakt in de beton vloer. Deze is al 10cm dik en hier lag ook nog eens een zandcement vloer op welke is verwijderd.

Afschot principe snap ik alleen hoe ga ik afschot maken naar de drain toe, het plan is met zandcement afschot te maken maar dan zit ik met de volgende vraag:

Hoe dik moet het zandcement zijn vanaf de douchedrain, als ik vanaf de drain op 3cm zit wat volgens mij de minimale dikte is van een zandcementvloer dan gaat vanaf het 3cm punt de vloer omhoog richting 5.5/6cm 1 meter van de drain af. Het liefst heb ik geen verhoging op het hoogste punt van +- 6 cm waar vervolgens ook nog tegels op komen uiteraard.

Mag de dikte van het zandcement dunner zijn bij de drain dan die 3cm?

Is dit met egaliseren anders te doen? Om de dikte te beperken?


Ik goor graag jullie mening of ideeën hierover, bijgevoegd een foto hoe de drain en leidingen zijn uitgehakt. Niet letten op het rondje dat was voor de sloper🙂
1000130265.jpg
 
Laatst bewerkt:
Je mag die drain bijna koud op de vloer zetten en dan vastlijmen met tegellijm.

Die minimale dikte is niet zo van belang als de drain op een solide betonvloer rust.

En als ik het goed lees wil je dus 2,5 centimeter afschot per meter gaan facilliteren of zelfs 3?

1,5 centimeter afschot per meter lijkt mij ruim voldoende. Misschien lees ik het verkeerd dan excuses.

Als dat oranje midden boven de drain moet zijn dan zit hij te ver naar rechts.

Ook erop letten dat je de goede maat drain neemt.

Als je douche 1 meter breed wordt dan een drain van 90 nemen. 5 cm links en rechts ruimte om daar een tegel met afschot te maken op een nette manier.

Nee, egaline is niet geschikt voor dit soort toepassingen, het is vloeibaar en je kunt er geen afschot mee realiseren.
 
Ik denk dat ik het mischien niet helemaal goed heb uitgelegd, ik wil een zo dun mogelijke dekvloer op de beton vloer krijgen, de drain en afvoer word uitgehakt, mijn vraag was wat de minimale dikte van de zandcement vloer moet zijn bij de drain waar het afschot eindigt, bij de drain dus. Afschot word 1.5 cm p/m.
 
Ik heb het wel eens 1 cm dun aan de drain gesmeerd maar eigenlijk is dit niet bedoeling.

Ik zou toch minimaal een cm of 2 tot 3 cm bij de drain aanhouden.

Kwestie van goed aanbranden en de specie goed aanstampen.
 