Afmetingen buizen ventilatie

Monteynejeroen

  • #1
Hallo,
wij gaan ons huis verbouwen. We zouden graag meteen een ventilatiesysteem D installeren. We zouden de buizen wegwerken boven in een schuine helling onder het dak. Ik vrees echter dat er maar een 10à15 op 60cm ruimte beschikbaar zal zijn voor die buizen (dit op de nauwste plaatsen waar de buizen tussen balken en wand door moeten). Is het mogelijk om met rechthoekige buizen te werken. Wat zijn de nadelen hiervan?
Als we de buizen boven aan beide zijden van ons huis leggen kunnen we de volledige benedenverdieping ventileren.
Voor warmterecuperatie unit zou er ook plaats zijn onder de helling van het dak. 290cm lang 1m hoog en 1m breed.
Ik vraag dit omdat onze architect die buizen echt niet boven wil wegens plaatsgebrek... Ik zie echter geen problemen. Maar beneden kunnen ze niet anders dan op het plafond lopen, en dat is al maar 2,5m hoog. Een verlaagd plafond is dus geen optie.

Alvast bedankt voor de info.

Groeten,

Jeroen.
 

Fiesiekus

  • #2
Monteynejeroen schreef:
dat er maar een 10à15 op 60cm ruimte beschikbaar zal zijn voor die buizen
Wat bedoel je hiermee? rechthoekig kan in principe; je moet de doorsnede terugrekenen naar de aerodynamische doorsnede; dan weet je met welke ronde maat 't overeenkomt.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
En dat betekent in klussentaal ?
 

Ralph

  • #4
Van rondkanaal naar rechthoekkanaal.
 

Monteynejeroen

  • #5
Is er iemand die een site weet waar je de beschikbare maten vindt van ventilatiebuizen? Ik slaag er niet in om iets te vinden...
Misschien antwoorden via pb in verband met forumregels.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Zoek eens naar kanalen ipv buizen.
 

Monteynejeroen

  • #7
Met kanalen vind ik inderdaad als iets, maar echt veel is het nog niet... Blijkbaar is er niet veel keuze. Ik denk dat ik ga moeten werken met 2 x 150op70mm. Maar ik denk wel dat ik zo ook aan het gewenste debiet kom. Normaalgezien zal het iets van 125mm of 160mm rond zijn.
 

Chathanky

  • #9
Dat kan best kloppen dat je niet veel vindt.
Rechthoekige kanalen is veelal maatwerk en wordt op bestelling gemaakt, vandaar de beperkte keuze.

Het kanaaloppervlak van een rechthoekig kanaal is niet evenredig aan een rond kanaal.
Bij gelijke diameter heb je ook nog te maken met een hydraulische equivalente omrekening.
Als je wat gevonden hebt zal de "kanalenboer" dit vast voor je kunnen omrekenen.
 

Monteynejeroen

  • #10
Ja, dat besef ik wel dat we met rechthoekig een groter oppervlak nodig gaan hebben dan met rond. Ik begin te voelen dat we er gaan komen.
Bedankt voor jullie tips.
 

Chathanky

  • #11
Niet helemaal begrepen. :mrgreen:

De diameter die is niet recht evenredig aan rond.
bepaal op een berekenwebsite de diameter die je nodig hebt in het vierkant
 

Monteynejeroen

  • #12
Dat was wat ik bedoelde. Om een zelfde doorstroming te hebben zal de oppervlakte van de rechthoekige buis groter moeten zijn dan wanneer je een ronde buis gebruikt.
 