Afdoppen gasleiding met een 1" plug en PTFE tape

haagklusser

  • #1
Ik moet tijdelijk de oude gasleiding afdoppen totdat deze kan worden verlegd. Ik heb nu de buis afgezaagd, maar ik krijg de buis er niet uit. Nu wil ik deze buis zelf afdoppen met een 1" plug en PTFE tape. De buis binnengang is 1". Is dit een goede oplossing voor de komende twee maanden, of is er een betere oplossing om dit correct te dichten? Alvast bedankt.

20220319_143733.jpg 22322.jpg
 

Lange Herman

  • #2
Als je de buis er niet uit krijgt, hoe ga je daar een dop voor in de plaats krijgen?
Zou het niet voldoende zijn om de gaskraan dicht te draaien?
Anders inderdaad 3/4" plug in het verloop of het verloop demonteren en een 1/2" (?) dop op de flexibele buis draaien.
Gebruik teflon tape en controleer op gasdichtheid met bijv zeepsop.
 
  • Like
Waarderingen: haagklusser

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu