Af en toe valt de aardlekschakelaar af

Feib

  • #1
We hebben het volgende probleem :: af en toe valt de aardlekschakelaar af .
Dat kan 2 maanden goed gaan maar voor hetzelfde geld valt hij 2 keer in een dag uit .

Nu hebben we al gevonden als we de voorkeurschakelaar van de boiler op nul zetten de aardlekschakelaar niet uitvalt ;

Zou dus moeten aan boiler liggen maar is nog maar e nieuwe en waarom gaat hij dan wel bv 2 maanden met de voorkeurschakelaar aan

Heeft er nog iemand tips waarop te letten ??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je probleem heeft te maken met vocht, mogelijk een kleine lekkage.
Met de juiste meet apparatuur is het zo gevonden.

Dat iets nieuw is hoeft niet te betekenen dat het 100% goed is.

Het zou ook nog kunnen zijn dat er meerdere stroom lekjes zijn die samen een probleem vormen.
 

Feib

  • #3
Thx voor de snelle reactie ;

Boiler is al van 2 mensen uitgemeten geweest .

Een mens zei ook beetje stroomverlies maar is dat dan niet oplosbaar of moeten we dan altijd maar hopen dat die schakelaar niet uitvalt.

Nu zet ik gewoon de voorkeurschakelaar op 0 maar daarmee los je het probleem niet op e .

Kan ikzelf iets proberen om die eventuele lekkages op te sporen , heb hier ook nog een meetapparaat liggen

Is gewoon verschrikkelijk irritant .thx bij voorbaat
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als er verliesstroom gemeten is is er dus iets niet goed.

Heb je een megger?
 

Feib

  • #5
Nee, dat heb ik spijtig genoeg niet .

is maar een gewone multimeter dat ik liggen heb .

toch bedankt voor het te proberen ;
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #6
Ga er maar gewoon vanuit dat de boiler een kleine lekkage heeft door de pakkingring waardoor er wat water bij de elektra komt.
Of de boiler nu nieuw of oud is, dit komt weleens voor.
 