Advies zeer groot verbruik Vaillant VC/VCW 255E

Hinerakatauri1979

  • #1
Beste klussers,

Ik heb een probleem met mijn Vaillant VC/VCW 255E, die verbruikt erg veel gas, afgelopen jaar bijna 3000 m3

situatie tussenwoning met plat dak, gemiddeld geïsoleerd, 3 personen
geen bad of iets dergelijks en water gebruik gemiddeld.
Modulerend thermostaat die snachts lager brand (overdag 20 en snachts 17,5)

Ik heb nu een aantal offertes gevraagt en advies wijkt sterk van elkaar af.

Ene bedrijf zegt besparing 15% andere 40% en meschien wel 50 als cv defect is. en weer andere geeft alleen advies om thermostaat te veranderen.

ene advieseerd om een vr ketel te kopen omdat er dan geen afvoer nodig is andere een hr. zonder inzichtelijk te maken wat ik zou kunnen besparen.

Ene bedrijf zegt dat het stook gedrag normaal is andere zegt probleem dat alle radiatoren open zijn en dat ik een Modulerend thermostaat heb.


CV wordt jaarlijks onderhouden. bouwjaar cv is 1995.

Ik heb nog geen goed gevoel welke advies het beste is. Als ik meer dan 25% kan besparen ben ik bereid om cv te veranderen.
 

Stephan lood

  • #2
Denk dat iedereen het wel eens is dat 3000 m3 veel te veel is en dat de helft normaal zou zijn.
dus 50% zou de bezuiniging wel moeten halen
alleen dat is erg zwart wit

als je het iets beter wil doen naar mijn mening zou zijn:

alle kranen behalve in de woonkamer veranderen naar thermostatische kranen
modulerende hr hetel nemen
modulerende thermostaat

verder weet ik uw situatie natuurlijk niet maar misschien beetje isoleren of tochtstrippen kan ook al veel goed doen.

wel nog even een vraag
hoe groot is uw woning?
wat is het bouwjaar van uw huis?
dubbel glas
spouw isolatie?
enz
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
U heeft nu en VR ketel met een redement van ca. 84%, dat kan dan bij u met een HR ketel oplopen jaar 95 / 98 %.
Dus een maximale theoretische winst van ca 15 % te behalen door alleen de ketel te vervangen door een HR ketel.

Maar wat is het gebruik van de afgelopen jaren geweest, is dat ineens extreem meer geworden of langzaam aan meer of altijd al gemiddeld het zelfde zo als nu :?:

Hoe groot is het huis en staat inderdaad alles open van radiatoren :?: :oops:

En waarom 17,5 graden voor de nacht :?: advies van fabrikanten is veelal om de nachttemperatuur met 5 graden te verlagen :!:

Vr Gr en succes ermee
 

Hinerakatauri1979

  • #4
Sinds ik er woon is het verbruik boven gemiddeld, ook nadat ik elk jaar een onderhouds beurd doe en een modulerend thermostaat heb laten installeren.

Het is een klein huis (ca 75m2) alleen in de gang waar de thermostaat hangs is de cv uit, reden is dat de gang van nature warm is en dat ie de meest gemiddelde temperatuur heeft in het huis.

Alle ramen zijn dubbelglas, geen tochtplekken. plafon is licht geissoleerd. achter de radiatoren heb is warmte weerkaatsend folie. Verder geen andere Isolatie.

Woonkamer waar die normaal thuis hoort is in de lengte en heeft 2 grote ramen, overdach en in de middag staat de zon daarop.

CV staat overdag op 20,5 graden (meest prettige stand voor alle kamers)
en in de avond staat die op 17,5, lager hebben we het voelbaar kouder.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
En dat verbruik boven gemiddeld komt dat ergens vandaan, of bij u zelf.

En is er wat verandert na het plaatsen van de modulerende thermostaat.

En wat is boven gemiddeld, noem eens verbuiken van de laatste 5 jaar.

75m2 meter in twee verdiepingen met een plat dak?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #6
Bij mijn weten geeft een vr slechts 78 % rendement.

Net als onderwaarde en bovenwaarde kun je niet zo maar aannemen dat een nieuwe ketel zuiniger stookt.
Wat wel raadzaam is, de thermostaat in de woonkamer plaatsen.
Het is geen goed referentiepunt in de gang.

Ook het verlagen naar 17,5 graad s'nachts is prima.
Waarom zet je een thermostaat op 15 als de ketel vervolgens de volgende ochtend nog meer moet stoken om op de gewenste 20 graden te komen.
2,5 graad is sneller opgewarmd dan 5 en het afkoelen gaat langzamer dan het opwarmen. Zet voor de aardigheid voor de nacht de thermostaat eens op 15 graden en zie wat de temp. In de kamer is de volgende ochtend. Die is vaak niet minder dan 16.5 graad.

Calenta. :cool:
 

Standby

  • #7
Ben het niet mee eens Calenta dat je er goed aan doet om snachts 17,5 gr te gaan stoken, je zegt zelf ook al hij koelt niet hard af dus hoef je dan geen 5gr te gaan bij stoken maar bv 3 gr en met rads is het zo op temperatuur. Je bespaart er echt wel mee en wel de kamer th in de woonkamer plaatsen want dat is normaal gesproken de leefruimte en een gang is vaak minder warm dan de woonkamer en als je daar 20.5gr vraagt zou hij langer door branden dan noodzakelijk. Hij wil besparen dan kun je niet het hele huis 20gr of meer gaan stoken. De bezuiniging gaat wel ten koste van het comfort. Een nw cv zal best wel besparen maar er rijk van worden kun je wel vergeten.

Er zijn zoveel ideeën en tips dat het best wel lastig is om het goede antwoord te geven dus je zult zelf ook moeten kijken of je comfort wilt inleveren maar denk als je bewust gaat stoken je toch wel 1000m3 kan besparen met je oude ketel.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #8
Hm, dat is een verschil in mening wat neer komt op 0,5 graden. :mrgreen:

Besparen is de thermostaat verplaatsen en de ramen boven overdag dicht houden. S'morgens vroeg even ventileren en dan dicht. Dat is de meest voorkomende fout wat ik dagelijks tegenkom. Zelf heb ik s'nachts raam open op de slaapkamers en doe deze s'ochtends weer dicht, of het moet al heel erg koud zijn.

Calenta :cool:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Geadviseerde nachtverlaging voor radiatoren is nog steeds 5 graden,
dus 20.5 overdag (waarbij ik er vanuit ga dat er iemand in huis is) en
15.5 's nachts, logisch dat dat merkbaar kouder is, maar 's nachts slaap je
en heb je er geen last van.
Is het dan bij het wakker worden te koud, dan moet je hem eerder aan
laten gaan, sowieso is een VCW255E geen geweldige ketel, dus daar win
je iig iets aan besparing mee bij vervanging voor een HR, hoeveel %?
daar is gewoon geen zinnig antwoord op te geven.
De meest gemaakte "fout" is dat mensen bij vervanging te snel geneigd zijn
om meer warmwater te willen hebben, dus wat je dan bespaard op cv, spoel
je letterlijk door de afvoer weer weg.....want je gaat niet korter douchen....
Dus ja, je gaat besparen met een HR ketel zolang je niets veranderd aan je
gebruik, maar de praktijk leert dat die situaties zeldzaam zijn.

Overigens draai ik hier in een 60m2 (tussen)huis met 2 verdiepingen en
een vliering met redelijke isolatie met toch nog gedeeltelijk enkel glas
gebouwd in 1953, dus ook nog grotendeels houten voor en achtergevel,
op jaar basis gemiddeld 1100m3 incl koken op gas, 20 overdag en 16 's nachts.

Dus wil je direct besparen met je huidige toestel.....dan terug zetten naar
de 15 graden :wink:
 

Standby

  • #10
Wat de ochtend betreft hangt af of je allemaal de deur uit gaat om te werken zo ja dan kan het maar zo zijn dat de nacht temperatuur voldoende is om te overleven tijdens de ochtend lunch en kun je misschien wel besparen tot eind van de middag bv. Wat al meerdere aangegeven hebben je kamer th verplaatsen bespaart normaal gesproken ook redelijk wat.

Wat Dexter betreft die stookt volgens mij dan niet want 1100m3 is wel erg weinig of je bent bijna nooit thuis :lol: . Denk eerder dat je dan 3/4 van de dag 16gr stookt en pas bij thuis komst naar de 20gr gaat wat ook normaal zou zijn als je werkende bent.

Het blijft een lastig verhaal maar waar een wil is een weg :)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Eeehhh, ik stook ook 1100 tot 1200 per jaar, na de aanleg van mijn VVW zit ik momenteel op 900 m3 op jaarbasis berekend met graaddagen.
Dus het kan wel hoor.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Idd, vrouwlief werkt maar 22 uur in de week, de rest is ze thuis, we zijn een
3-persoons huishouden en regelen via een klokthermostaat.....
En ik zei ook dat die 1100m3 een gemiddelde is, afgelopen seizoen maar
1041m3 er doorheen verstookt, dat is het voordeel van een kleine tussen
woning :roll:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Zou het interessant zijn voor TS te weten wat jullie verstoken ? :wink:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
Ja
 

Standby

  • #15
Idd...wel wat evt haalbaar zou kunnen zijn al verschilt elke woning opzich van gebruik maar we willen aangeven dat er voldoende te besparen is en daar ging het toch om.

Tis nu een beetje jammer dat TS weinig reageert op somige vragen maar goed dat terzijde.
 

Hinerakatauri1979

  • #16
Bedankt voor jullie advies.

Ik ben achtergekomen dat mijn onderbuurvrouw al maanden niet thuis is geweest (ziekenhuis opname) en ze heeft haar cv uitgezet.

Gisteren temperatuur vloer gemeten:5 graden, binnen was het 20 graden en buiten -4 graden.

Ik kijk op dit moment voor een lease optie van een HR CV, bij het plaatsen zal ik de thermostaat laten verplaatsen naar de woonkamer en zal op een aantal radiatoren thermoknop laten plaatsen (Beneden aan het trap, Keuken en gang)

Ook ga ik op alle kranen een nieuwe water besparende kop plaatsen en een nieuwe douche kop (was een goedkope waterbesparend kop).

Ik heb ook een aantal offertes gevraagt voor spouwmuur Isolatie.


nogmaals bedankt voor jullie advies.
 

Stephan lood

  • #17
Als ik zo vrij mag zijn raad ik de lease functie niet aan
ik weet uw situatie niet maar na 5 jaar mag je de cv-ketel nog een keer betalen
het lijkt een mooi aanbod maar dat is het niet.
 

Standby

  • #18
Idd neem geen lease ketel je betaald hem 2x als je pech hebt.

Spouwmuur isolatie zou ik zeer zeker doen, heb het nu zelf ook ervaren en gebruik nu ca 600m3 minder p/jr.
 