Advies over 3 fasen maar 2 fasen inductieplaat en groepenkastindeling

Ik ga proberen de situatie en vraag zo duidelijk mogenlijk te omschrijven.

In ons huis komen 3 fasen met een nul binnen, die ga ik aftakken naar een andere woning, dat gebeurd met 4x10mm2 kabel (aarde gaat via eigen kabel en met aardpen)
In het 2e woonhuis/gastenverblijf komen dus ook 3 fasen met nul binnen. Daar wil ik dus een 40A 4 polige hoofdschakelaar plaatsen als 1e in de groepenkast.
Er komen géén 3-fasen aparatuur in dit verblijf, maar ik wil de fasen verdelen over licht, wcd, airco, boiler, oven en inductieplaat allen op eigen groepen.

Ik zit echter ff met de inductieplaat hoe ik deze moet afzekeren en welke aardlek ik hier voor moet gebruiken(p..s. mijn elektraopleiding was 35 jaar geleden en ik heb er eigenlijk ook nooit echt wat mee gedaan, dus het is nogal roestig)
WhatsApp Image 2026-06-24 at 17.57.22.jpeg


Ik zie 3 verschillende manieren van aansluiten, maar geen een oplossing is met 3 fasen....

De vraag voor nu: Welke oplossing is het "beste" en hoe moet ik dit afzekeren en welke aardlek gebruik ik hiervoor?
Moet ik hier gewoon 2 groepen voor pakken, achter de aardlek die ik ook voor andere groepen ga gebruiken (ik denk per fase een eigen aardlek toch?) Dus eigenlijk behandelen als normale groepen van 16 of 20A?
Ik weet dat er iets is als een kookgroep, maar dat zijn toch gewoon 2 gekoppelde zekeringen, want hier in spanje kan ik niet zoiets vinden als 2p+2n
 
Laatst bewerkt:
Heb je het merk en type, dat leest wat makkelijker mee.

Links: als je deze op 1 fase wilt aansluiten, als dat een 16A afgezekerde fase is, dan de plaat in vermogen aanpassen. (of dat kan is afhankelijk van merk en type)

Midden: Krachtgroep waarbij 2 van de 3 fasen gebruikt worden, (400V tussen de fase, die 400V gebruik je niet maar zo herken je de manier van aansluiten)
Deze zou ik doen. Dus een krachtgroep erbij.

Recht: die lijkt op een NL-kookgroep. Die zou ik niet gebruiken want dan grote kans dat je die fase gaat overbelasten.
Een NL kookgroep kan 2 fasig aangesloten worden, maar ook dat zou ik niet doen.
 
Dus bij overbelasting (niet ondenkbaar bij 2 woningen) zet je zonder selectiviteit 2 woningen in het donker...
 
@Jackd : het type is Hisense HI6311BSCE (als je daar wat aan hebt tenminste)
Stel ik neem dan aansluiting midden: pak ik dan van mijn 3 fasen met 1 nul slecht 2 fasen, en de gemeenschappelijke nul? oftewel gebruik ik 2 aparte eindgroepen van bijv 16A die ik aanelkaar koppel?
Een kkokgroep zoals in NL 2P en 2N bestaat hier niet
 
Je maakt vanuit de groepenkast een krachtgroep met 3 fasen en nul naar de kookplaat.

Bij de kookplaat gebruik je 2 fasen en de nul om de kookplaat volgens de middelste afbeelding aan te sluiten.

Meestal kun je de nullen in de kookplaat met een bruggetje doorverbinden en anders kan het ook in de stekker als daar genoeg ruimte voor is.
 
Zeker daarvan staan hier de handleidingen e.d.

Er zit power management in. Instelbaar van 2500 tot 7200Watt, dus er zijn optie.

Inderdaad de middelste optie.
Een krachtgroep 3x16A of een kracht alamat in de verdeelkast.
Je gebruikt dan 1 fase niet.
 
Ok, wellicht simplistich voorgesteld, maar het komt dus eigenlijk hier op neer?
Of gebruik ik dan die alamat meteen na de hoofdschakelaar voor enkel de inductie? (en skip ik daarmee de andere aardlek en automaat)


L1(2).jpg
 
Nee.

kracht aardlekautomaat
Zoek daar eens op.
Die zet je achter de hoofdschakelaar en daar de plaat op.

Maar ik denk dat je beter hulp kan zoeken.
Als je dit moet vragen dan goeie kans dat je fouten gaat maken.
 