Goede avond,

Ik heb een elektrische kookplaat gehaald, en was in de veronderstelling dat dit gewoon plug en play was met een gewoon stopcontact, maar nu weet ik pas dat er zoiets bestaat als perilex, en 2 en 3 fase..iets, waarvan nog niet precies snap hoe het nu werkt; na 20 YouTube video's toch maar besloten even advies te vragen, in de hoop dat iemand mij kan helpen.

Ik vond dit stopcontact thuis in m'n nieuwe woning, foto is bijgevoegd, en volgens mij betekend dit dat dit een 2 fase aansluiting is?

Verder heb ik een foto gemaakt van het schema uit de gebruiksaanwijzing van het elektrische kooktoestel.

Op de 3e foto staat een foto van het schema die aan de onderkant van het kooktoestel zit.

Nu is mijn vraag eigelijk, kan ik dit apparaat aansluiten op dit stopcontact? En zo ja, hoe maak ik de verbinding van die perilexkabel naar het fornuis mbt het feit dat er 2 nulkabels zitten..? Naja zoals U merkt kan ik advies gebruiken ;D. Heel erg bedankt alvast voor uw hulp! Fijne avond



20251119_215357.jpg

20251119_215241.jpg

20251119_221333.jpg
 
Een overzichtsfoto van de groepenkast kan meer duidelijkheid geven.

Dan ook graag een foto van de tekst en symbolen die op de elektrameter staan.
 
Ervan uitgaande dat wat er op het stopcontact staat klopt, heb je een Nederlandse kookgroep. ~2L+2N
(in de groepenkast controleren en nameten is verstandig)

Het geschikte schema staat niet tussen de 3 op de foto.
Met het merk en type nummer kunnen we misschien meer te weten komen.
 
volgens de schemas op de kookplaat kunt u deze niet aansluiten op uw stopcontact, dit omdat u beschikt over een zogenaamde kookgroep uitgevoerd in 2x 230v.
 
Huidige aansluiting van de woning op het elektriciteitsnet is niet toereikend.

Om dit aan te kunnen sluiten moet u bij de netbeheerder een 3-fasen aansluiting aanvragen. En de groepenkast laten vervangen door een waar de groepen over de verschillende fasen verdeeld zijn en waarbij ook ruimte is voor de 3-fasen aansluiting tbv uw fornuis.
 
Hoho, er is natuurlijk een (waarschijnlijk kleine) kans dat er al een 3 fase aansluiting aanwezig is, dan zou alleen de bedrading (en wellicht een 3 fase automaat) aangepast hoeven te worden.
Maar zoals het nu zit, zal het niet gaan werken helaas.

Dus om dit zeker te weten, doe even wat @HenkL14 in post 2 schreef voor de zekerheid.

En anders je kookplaat retourneren en op zoek naar eentje die wel geschikt is voor een fornuisgroep.
 