Ja Xander dat weet ik, maar wat komt daar in de praktijk van terecht?
Ik heb het na veel puzzelen opgelost. De grondkabel naar de schuur was niet lang genoeg om in de kast aan te sluiten, heb hem ingekort en aan de rechter onderzijde in een lasdoos gebracht waar ik ook de kabel van de buitenlamp naar toegebracht en de doos parallel op groepsautomaat 3 gebracht.
Nu komen de nul en de fase dus overal van groep 3.
Ik ben door onderzoek in de buurt er achter gekomen dat dit een structurele blunder is geweest tijdens de nieuwbouw.
Bij mensen die hun groepenkast hebben laten vervangen kwam het toevallig allemaal zo uit, dat het allemaal via dezelfde aardlek bleef lopen, maar dat dit niet gebeurde bij mij, vanwege de kookgroep.
Dat dit in de 50 jaar nog nooit tot ongelukken heeft geleid, mag een wonder heten.
Want de huizen werden niet opgeleverd met een lijstje van welke zekering voor welk lichtpunt waren.
Dat deed je door de groepen te schakelen en ik deed nummertjes op de dekseltjes..
Maar in dit geval bleek de buitenlamp dus uit te gaan, als groep 3 werd uitgeschakeld, maar ook bij groep 4. De een werd via de fasedraad uitgeschakeld en de andere via de nul.
Als je dus de buitenlamp wilt vervangen en je zet de groepsschakelaar 4 uit, dan gaat het licht uit, je meet met je multimeter op beide draden geen spanning.
Het alleen meten met een 2 polige meter is dus niet de garantie dat je veilig bent, want in dit geval staat de 230 volt nog keihard op de fitting en jij staat op een goede geleidende trap in een natte omgeving te wachten op een doodsklap.
Dus hieruit blijkt dus, dat de ouderwetse spanningszoeker nog steeds een must is, om veilig te kunnen werken. Het is dus EN de multimeter EN de spanningzoeker, als je die elders gecontroleerd hebt of hij werkt.
Ja en deze blunder geldt voor ca 100 huizen bij mij in de buurt.