Aardlekschakelaar vervangen of nieuwe meterkast?

Dekraai777

  • #1
Hallo allemaal, ik heb een dilemma mbt mijn meterkast!

Bestaande situatie :

- oude (uit 1974) meterkast waarbij later een nieuwe groep is toegevoegd (krachtstroom) voor nieuwe keuken

probleem :

- iemand van eneco (slimme meter) attemdeerde ons erop dat aardlekschakelaar niet meer veilig was en vervangen moet worden

dilemma :

drie verschillende elektriciens adviseren verschillende opties :
1. vervangen van alleen de aardlekschakelaar voor ongeveer 220 euro
2. meterkast vervangen omdat alleen aardlekschakelaar prutswerk wordt, nieuwe meterkast wordt ook 1 fase kast, kosten ongeveer 420 euro
3. gehele meterkast vervangen ipv alleen de aardlekschakelaar naar een 3 fasen meterkast die in toekomst wellicht wel ooit verplicht wordt (?), kosten ongeveer 480 euro

Wat is wijsheid? Is het beter om gehele meterkast te vervangen? 1 fase of 3 fasen meterkast? De toegevoegde krachtstroom groep, maakt dit nog iets uit mbt de beslissing

bij voorbaat dank voor advies!

MH

 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Dit is helemaal geen dilemma.

De kast is dik 40 jaar oud, dus toe aan vervanging. Jammer dat dat niet direct is gedaan toen de krachtgroep kwam.

Alles dr uit, 3 fasen kast erin en daar ook de krachtgroep in zetten. Kun je er weer 40 jaar tegen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Je lijkt in de veronderstelling te zijn dat je nu een 1-fase kast met een krachtgroep hebt, maar dat kan helemaal niet. Een krachtgroep is per definitie 3-fasen. Dus of je huidige aansluiting en kast is al 3-fasen, of die krachtgroep is geen krachtgroep maar een kookgroep...?

De foto's zijn te onduidelijk om daar iets van te kunnen zeggen. Een detailfoto van de opdruk op de meter, de "krachtgroep" en de aardlekschakelaar geeft misschien wat meer duidelijkheid.

Wat is de aanspreekstroom van de huidige aardlekschakelaar? 500mA? Tegenwoordig worden er in woonhuizen aardlekschakelaars van 30mA toegepast en het is een slecht idee om de gehele woning achter één zo'n schakelaar te zetten. Je hebt een redelijke kans dat de lekstroom van alle apparaten opgeteld zo hoog is dat de schakelaar onterecht uitschakelt en als dat dan gebeurt zit je meteen helemaal in het donker.

Je zou de woning moeten verdelen over tenminste twee aardlekschakelaars. Er dient dan ook een hoofdschakelaar bij te komen zodat je de installatie nog steeds met één handeling spanningsloos kunt maken. Dit wordt dermate ingrijpend dat ik gewoon voor de nieuwe groepenkast zou kiezen. ;) Als er een krachtgroep in moet dan heb je geen andere keuze dan een 3-fasen kast.
 

Dekraai777

  • #4
Hartstikke bedankt voor de reacties, ik denk dat het inderdaad verstandig is om de volledige kast te vervangen dus daar gaan we dan maar voor! :)

mvg,

MH
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu