Aardlekschakelaar test > werkt niet?

Ajetoobuur

  • #1
Ik heb vanmorgen de aardlekschakelaars in mijn groepenkast getest en heb de indruk dat er één niet werkt. Als ik de testknop indruk schiet de schakelaartje wel naar beneden, maar de achterliggende groepen blijven onder spanning staan. (Type Hager CDA540G)

Is dit het gebruikelijke beeld als een aardlekschakelaar defect is? Of is hij niet correct aangesloten?
Ik heb altijd gedacht dat het omklappen van de schakelaar dezelfde mechanische beweging was die leidt tot onderbreking van het stroomcircuit, maar misschien is dit een misvatting.

Alvast bedankt!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Dat is inderdaad niet hoe het hoort. Het zou kunnen dat dat het component kapot is, het zou ook kunnen dat het inderdaad verkeerd is aangesloten.

Blijven de groepen ook onder spanning als je de aardlekschakelaar handmatig uitschakelt?
 

Ajetoobuur

  • #3
Dank voor je vlotte reactie @XanderH.

Ook als ik de aardlekschakelaar handmatig omzet, blijven de groepen onder spanning.

Een defecte aardlekschakelaar vervangen had ik zelf nog wel aangedurfd, maar als de boel waarschijnlijk niet goed aangesloten is zal ik maar een installateur bellen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Durf je een foto van de geopende kast aan?
 

Ajetoobuur

  • #5
@XanderH, hieronder enkele foto's van de geopende kast uit verschillende hoeken.

Het gaat om aardlekschakelaar A, waar groepen 1 t/m 4 achter zitten.

Alvast bedankt!

20221128_090406.jpg
20221128_090357.jpg


20221127_122738.jpg
20221128_085631.jpg
20221128_085624.jpg
20221128_085615.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Die zwarte en blauwe 6mm² welke niet van zo'n groene huls zijn voorzien, verbinden de bovenzijde van de aardlekschakelaar met de onderzijde van groep 1. Weet je zeker dat groep 1 t/m 4 onder spanning blijft staan of kan het ook alleen groep 1 zijn? Deze groepen zijn met elkaar doorverbonden met een kamrail:


10446713.jpg

Maar het zou kunnen dat een creatieveling alleen groep 1 voor de aardlekschakelaar wilde aansluiten en dat er 2 pinnetjes van de kamrail zijn afgeknipt ofzo.

Als de kamrail nog in orde is, dan is het in ieder geval heel erg logisch dat de groepen onder spanning blijven staan met een uitgeschakelde aardlekschakelaar. De bovenzijde en de onderzijde zijn (mede door de kamrail) met elkaar verbonden.

Origineel hoort er geen enkele draad aan de onderzijde van de aardlekschakelaar of eindgroepen aangesloten te zijn, de kamrail zorgt voor de nodige verbindingen tussen deze componenten.

Die 2 stukjes draad verwijderen zou dan genoeg moeten zijn. Als je een aardlekschakelaar durft te vervangen lijkt dat me niet veel ingewikkelder. Natuurlijk niet vergeten om de hele kast uit te schakelen en de schroeven weer goed vast te draaien.

Interessanter is de vraag: Waarom?? Misschien is de aardlekschakelaar toch defect en geeft deze geen spanning door en hebben ze dat op deze wijze "opgelost"? Of in één van de 4 eindgroepen zit een aardfout en dit was makkelijker dan de fout opsporen en verhelpen??
 
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur

Ajetoobuur

  • #7
Allereerst veel dank voor je uitgebreide en zeer informatieve reactie :prima:

Mijn eerdere analyse blijkt bij nadere test niet geheel juist:
Alleen groep 1 (heetwaterkraan) wordt uitgeschakeld door de aardlekschakelaar, maar 2, 3 en 4 niet.
Op groepen 3 en 4 zitten diverse lichtpunten en stopcontacten in huis, zodat daar de aardlekbeveiliging juist extra belangrijk lijkt?

Geen prettige gedachte dat de stopcontacten op de slaapkamers van mijn kinderen niet beveiligd zijn..
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Ajetoobuur schreef:
Alleen groep 1 (heetwaterkraan) wordt uitgeschakeld door de aardlekschakelaar, maar 2, 3 en 4 niet.
Sorry, maar dit is onverklaarbaar met de foto's die ik zie.

Andersom zou nog kunnen (alleen groep 2, 3 en 4 beveiligd door de aardlekschakelaar), wat je eerst zei zou ook nog kunnen (geen enkele groep beveiligd door de aardlekschakelaar).
 

Ajetoobuur

  • #9
Ok, ik heb inmiddels het lokale installatiebedrijf gebeld voor een afspraak. Ik zal laten weten hoe het afloopt :)

In elk geval bedankt voor het meedenken en de suggesties!
 

Ajetoobuur

  • #10
Zoals beloofd een update:
Vandaag is de installateur langs geweest. Die bevestigde dat de groepen niet juist achter de aardlek zaten, volstrekt onduidelijk waarom. Inmiddels de installatie correct aangesloten, alle groepen beveiligd :prima:
 
  • Like
Waarderingen: Michielvv