3-fasen aardlekschakelaar testen

Gofferje

  • #1
Hallo allen,

om even te testen dat de aardlekschakelaar (Hager cd440g) correct werkt heb ik deze met een 1-fase (+ nul uiteraard) draad + stekker aangesloten en op de test-knop gedrukt. Deze schakelt de aardlek niet uit.
Betekent dat dat de aardlekschakelaar kapot is, of is het logisch dat een 3-fasen aardlek niet correct test met maar 1 fase? Ik heb het met elke afzonderlijke fase geprobeerd en bij geen enkele werkt de test-knop.

Dank voor jullie kennis!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je moet de fase wel op de juiste pool zetten, werkt hij dan nog niet is hij defect.
De test knop zit NL maar op 1, meestal L1 of L3. Schema staat o de aardlek.
 

Gofferje

  • #3
Hhmmm dan is ie dus kapot.... Balen....maar bedankt!!
 

Maurice81

  • #4
Als je hem echt goed wil testen zal je ook een meter moeten hebben waarmee je je afschakeltijd en afschakel stroom kan meten, liefst op o en 180 graden.

Ik kom ze regelmatig tegen waarvan de testknop wel werkt maar hij niet uitschakelt op 't juiste moment of helemaal niet bij een aardfout
 