Aardlekschakelaar problemen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi

Ik heb thuis een aantal tl-bakken opgehangen en een aantal stop contacten
Alles verdeeld over 4 verschillende groepen.

Nu heb ik het volgende probleem tl balken werken allemaal prima aan/uit
Maar als ik nu een apparaat in het stopcontact steek dan klapt de als er uit.

Nu heb ik van twee groepen de aarde draad er afgehaald en nu doet het apparaat het wel gewoon goed. Als ik het apparaat aan laat kan ik de aarde draad gewoon terug zetten en hij blijft dan gewoon aan. Maar schakel ik het apparaat weer in dan klapt de ALS er weer uit. Wel raar, het gebeurt dus ook niet met elk apparaat.

Boormachine werkt alles prima maar met stofzuiger gaat ie er wel weer direct uit (boormachine meer vermogen als de stofzuiger). Stofzuiger op een ander groep (andere aardlekschakelaar) en de stofzuiger werkt wel gewoon prima.

Heb alle draden gecontroleerd nergens was de mantel beschadigd of zo.

Dus wie o wie helpt mij

Gr Maik
 
Klinkt als een hyper actieve aardlek.

De aarde losnemen is geen oplossing en maakt het onnodig gevaarlijk.

Indien mogelijk kan je proberen de aardleks onderling te wisselen en dan kun je misschien zien of het de aardlek is of niet.

Het wisselen van de aardleks dient spanningsloos te gebeuren.
Indien de kast is voorzien van hoofdschakelaar zou je dat zelf kunnen maar houd er rekening mee dat er nog draden onder spanning kunnen staan.

Heb je geen Hoofdschakelaar dan is het aan te raden een installateur te laten kijken.
 
Het lijkt erop dat je een aarde (groen/geel) en nul (blauw) door elkaar hebt liggen. Alle draden in de centraaldozen controleren en eventueel doormeten. Waarschijnlijk zit de fout in de eerste centraaldoos vanaf de stopcontact.

Als het aan de aardlekschakelaar zou liggen, dan moet het ook bij andere stopcontacten gebeuren.

Succes

PS: Dat het bij de boormachine niet gelijk en de stofzuiger wel gelijk eruit gaat, komt door een condensator in de stofzuiger.
 
Petervdploeg schreef:
Het lijkt erop dat je een aarde (groen/geel) en nul (blauw) door elkaar hebt liggen. Alle draden in de centraaldozen controleren en eventueel doormeten. Waarschijnlijk zit de fout in de eerste centraaldoos vanaf de stopcontact.

Als het aan de aardlekschakelaar zou liggen, dan moet het ook bij andere stopcontacten gebeuren.

Succes

PS: Dat het bij de boormachine niet gelijk en de stofzuiger wel gelijk eruit gaat, komt door een condensator in de stofzuiger.

??? Als dat het geval is zou het stopcontact niet meer werken als de groen/geel eraf is... en daarbij begeeft de aardlek het dan zelfs al van het kleinste lampje (is al gauw meer dan 30ma) :).

Gr. Ries
 