Aardlekautomaat toevoegen, welke draaddikte in groepenkast?

Ik wil voor mijn vaatwasser een groep toevoegen aan een ABB kast. (zie foto's)
Omdat er al 4 groepen achter de aardlekschakelaar zitten wil ik een aardlekautomaat plaatsen, B16 30 mA
Die wil ik aansluiten op de klemmenstrook onderaan. Maar welke draaddikte moet ik hiervoor gebruiken?



kast 1.jpg

kast 2.jpg
 
minimaal 4mm2, zit er onder de kast nog een hoofdschakelaar want u zult de klemmen wel spanningsloos moeten kunnen maken om de bedrading aan te sluiten
 
Het lijkt of het een en ander 2.5 is uitgevoerd. Daarbij zie ik geen hoofd schakelaar om de boel spannings loos te maken.

Ik denk dat het beter is om een elektricien met zegel recht in te schakelen en de gehele kast aan te laten passen
 
Dat zag ik ook, maar toen ik goed keek leek het toch 4 mm2 te zijn, De draad vanaf de aardlekschakelaar is trouwens flexibel. Maar dat moet de woningbouwvereniging dan maar eens uitzoeken, voor nu wil ik er alleen een groepje bijmaken rechtstreeks vanaf de klemmenstrook, en van de rest blijf ik netjes af.
 
Ik zou van alles afblijven en vragen of de woningbouw het voor je uitvoert, heb je ook geen gezeur achteraf.
Hun moeten de instalatie goedkeuren
 