aardlekautomaat in (toer)caravan plaatsen

Onze jaren 80 caravan heeft alleen een installatieautomaat voor de veiligheid.
Deze zou ik willen vervangen door een aardlekautomaat, maar ik kom niet uit welke.
Voldoet het type 1P+N?
Fase en nul is aan de campingpaal een beetje een verrassing natuurlijk.
Amperage hetzelfde (10A), en B type daar ben ik uit.

De hele installatie bestaat uit 4 230 V wcd's en de omvormer voor de 12v verlichting en waterpomp.
Tnx voor de input!
 
1P+N B10 30 mA aardlekautomaat zou moeten voldoen. Meestal heeft een campingpaal ook een aardlekbeveiliging maar het kan geen kwaad
 
Aangezien je niet weet welke pool fase is, zeker niet als je een verloopstekker naar bijvoorbeeld Schuko gebruikt, moet je een 2P automaat gebruiken.

2P aardlekautomaten kleiner dan B16 zijn wel redelijk zeldzaam / lastig te verkrijgen. Ik heb daarom in mijn caravan de originele 2P B10 automaat laten zitten en er een losse aardlekschakelaar naast ingebouwd. Daar moet je dan natuurlijk wel plek voor hebben.
 