Na uren zoeken op het net toch maar hier hulp gezocht;
In een walkast wil ik een Eaton aardlekautomaat monteren.
Bovenaan zit contact 1 en Contact N
Onderaan zit contact 2 en contact N
Aan welke zijde moet ik de stroom aansluiten en welke zijde komt het stopcontact ?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #2
    Om welk type gaat het precies?

    Doorgaans maakt het niets uit; je kunt zelf kiezen welke kant je als voedende zijde gebruikt en welke kant als afgaande zijde.
     
    • Like
    Waarderingen: Walker en Freakie

    Egbert14

    • #3
    Het is de aardlekautomaat;
    Eaton aardlekautomaat 1P+N 16A B-kar 30mA

    a autom.png
     

    Egbert14

    • #4
    Weet iemand wat normaal gesproken de voedende kant en wat de
    afgaande kant van deze aardlekautomaat is ?
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    • #5
    Als er nergens pijltjes staan maakt het idd niet uit. Wat is logisch bij plaatsing in je kast?
     
    • Like
    Waarderingen: Vonken_trekker

    Egbert14

    • #6
    het is een walkastje; beneden de voedende kant en boven de afgaande kant zou het makkelijkst zijn.
     

    Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #7
    Vonken_trekker schreef:
    Doorgaans maakt het niets uit; je kunt zelf kiezen welke kant je als voedende zijde gebruikt en welke kant als afgaande zijde.
    Dit dus.
     

    Egbert14

    • #8
    Oke, ik dan ga ik hem aansluiten.
    Vonkentrekker en Walker; bedankt voor jullie hulp !
     