Aardlek in een winkel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo
Ik kom vaak voor storingen in een winkel, meestal zit er in een groepen kast geen aardlek (aardpen waarde boven de 1 ohm en lager dan 173 ohm).

In de winkel zit een aparte groep voor de boiler en aparte groep voor de cv.
Een groep algemeen. Div groepen verlichting.
Hoeveel aardleks moeten hier nu in?
Henk
 
Minimaal 2.
Maximaal 4 eindgroepen per aardlek
Verlichting verspreid over verschillende aardleks.
Noodverlichting aanwezig.
Waarde aardpen < 165ohm maximaal.
Algemeen gebruik en verlichting op gescheiden groepen.

Wat voor storingen doe jij daar?
 
Als er sprake is van een onvoldoende lage verspreidingsweerstand van de aardingsvoorziening moeten de groepen achter een aardlek. Er mogen maximaal vier groepen achter een 30 mA aardlekschakelaar.

Voor aardlekschakelaars met een hogere nominale stroom geldt een maximum van vier eindgroepen voor verlichting, tenzij de verlichting op een andere wijze is gewaarborgd.

173 ohm is te veel 166 is het minimale waar de verspeidingsweerstand aan moet voldoen, en mogen dan alleen uitgevoerd worden met een 30 mA aardlek.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan