Aardlek gaat uit bij lassen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi ,

Bij het lassen gaat de aardlek van de betrefende groep er regelmatig uit weet iemand een oplossing?

Als ik het las apperaat aansluit elders bij iemand met een ouderwetse stoppenkast is er niets aan de hand en kan ik gewoon door lassen.

Is het een mogelijkheid om de aardlek te omzeilen en een stopcontact te maken gezekerd met een ouderwetse zekering?

vast bedankt voor alle hulp.

groet,

Marc
 
Het is de schakelaar hager B16 MK516 Uitbreidingsset Installatieautomaat 1-polig+N 16 A
dus alleen een automaat denk ik en geen aardlek.

groet
 
Deze kan je vervangen voor een smeltpatroon 16a.
Een automaat reageert veel sneller op piekstroom dan een smeltpatroon.
Het aanpikken bij het lassen is voldoende om de automaat te laten trippen.
 
Ik zou de zekeringautomaat gewoon vervangen door een traag exemplaar (C16), dat hebben wij hier thuis ook gedaan bij de betreffende groep waar het lasapparaat op zit aangesloten.
 
The headhunter schreef:
Deze kan je vervangen voor een smeltpatroon 16a.
Een automaat reageert veel sneller op piekstroom dan een smeltpatroon.
Het aanpikken bij het lassen is voldoende om de automaat te laten trippen.

Ik zie automaten type A,B,C en D kan hier misschien de oplossing liggen?
nu heb ik B

groet en vast bedankt
 
Je kan niet zomaar een B-kar vervangen voor een C-kar.

De foutstroom voor een 16A B-kar is 80A voor een 16A C-kar 160A.
Als het net deze foutstroom niet kan leveren valt de automaat te traag af en kan de bedrading in je huis gaan fungeren als zekering.

De maximale lengte van de bedrading halveert ook nog eens.

Om na te gaan of dat kan zal er eerst een meting gedaan moeten worden (Zi) circuitweerstand met een installatie tester.
 
Ja daar heb je gelijk in, daar sta ik zelf niet eens meer bij stil daar we thuis zo'n afschuwelijk krachtige voeding binnen krijgen.
 
Heb ik al geprobeerd zonder succes .
Nu lees ik dat een ouderwetse smeltzekering overeen komt met een d-Kar
nu zit er een b-kar automaat missien toch de c proberen met een zekeringen kasje voor de werkplaats.

ik ben misschien maar een novice maar ik hoop wel op een oplossing

wederom bedankt
 
Een smeltpatroon is niet gelijk aan een D-kar. Het overbelastings deel is gelijk(16A) maar de kortsluitbeveiliging is bij de een elektromechanisch en de andere thermisch.
Het geeft een heel andere uitschakelgedrag.

Een B-kar kan nooit zomaar zonder meting vervangen worden voor een C-kar.!!!!
 