Aardingsprobleem?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Bij een klant waren er klachten over het krijgen van lichte schokken door aanraking van de wasmachine.
In eerste instantie dacht ik aan statische elektriciteit van de persoon naar de wasmachine.
Uit voorzorg heb ik toch eens een multimeter tegen de behuizing wasmachine gehouden en de andere pen tegen de waterleiding.
Hierop gaf mijn meter 110V :shock: aan...
Herhaling van de meting tegen een aardpen van een nabij gelegen wcd gaf exact dezelfde waarde...
De aardlek viel echter niet uit.

Is dit een onderbroken aarddraad?
Meer kan ik me niet voorstellen nl.
 
Is het dan niet zo dat de aardlekschakelaar wel zou uitvallen indien de aarde correct zou zijn?
Dan vloeit er immers een foutstroom groot genoeg om de ALS wel te laten schakelen.
 
Het is wel een potentieel gevaarlijke situatie.
Bij een defect in een apparaat kunnen alle met PE verbonden apparaten onder een levensgevaarlijk hoge spanning komen te staan.

Alle apparatuur met een randaarde stekker waarin een netfilter zit(wasmachine ,droger, pc) zetten 110v op de behuizing als je de aarde niet aansluit.
Alle apparatuur met een randaarde stekker moet ook in een randaarde wandcontactdoos met een aangesloten PE geleider.
 
Ik neem/nam het voor het gemak aan.
Met welke stroomsterkte er daadwerkelijk een foutstroom zou gaan vloeien is vooralsnog onbekend.
Bij 110V potentiaalverschil echter, aan een plots zeer laagohmige aarding, lijkt me 30 mA al snel bereikt.
Kon e.e.a. niet uitproberen omdat er aan de aardlekschak. andere apparaten hingen die echt niet uit mochten.
Anders had ik wel eens graag een aarddraad willen leggen tussen wasmachine en waterleiding.
 
Ik hoop dat je die LEVENSGEVAARLIJKE situatie ook even gemeld hebt.
Hier kunnen doden door vallen!!!!!!!!


De stroom die gaat lopen is ca 0,003mA.
De weerstand van de filter naar aarde is >10Mohm.
Als er echter een fout in de machine ontstaat welke de buitenzijde onder spanning zet zal elk apparaat dat op dezelfde aardekring zit een dodelijke stroom kunnen veroorzaken.

Apparatuur dat beslist niet uit kan zit niet achter een aardlek of heeft een eigen backup voeding.
 
Hallo Headhunter,

Tuurlijk heb ik dat gemeld.
Apparaat is meteen buiten gebruik gesteld en ik heb ze verder geadviseerd om de installatie te laten doormeten omdat daar zeker fouten (onderbrekingen) in voor komen.

Hoe kom je bij die 3 duizendste mA?
Via een condensator in het filter?

Op die plek zit alles wat niet uit mag wel... achter een aardlekschakelaar.
 
Vorige week toch opdracht gekregen van klant om dit probleem op te lossen.
Na enig meetwerk bleek de aarding tot in de wandcontactdoos oké.
Op het apparaat echter nog steeds niet.
Bij terugplaatsen van het afdekkapje van de wandcontactdoos bleek dit best behoorlijk slecht te passen.
Alleen met een behoorlijke druk op het kapje was het op zijn plek te krijgen.
Bij het aanduwen van het kapje zag ik dat de aardlippen in de wcd op het laatste stukje behoorlijk naar buiten werden weggebogen...
Hierdoor maakten ze geheel geen contact met de aardcontacten van de stekker.

Binnendeel en buitendeel bleken bij nader inzien helemaal niet bij elkaar te horen. (2 verschillende merken...)

Al met al een behoorlijk gevaarlijke situatie door een onoplettendheid van waarschijnlijk een keukenbouwer met elektro aspiraties.
 
Ik heb precies hetzelfde maar bij mij bleek er een buitenkabel gelegd te zijn achter rachelwerk en vervolgens heeft men gipsplaten erop geschroefd. Daarbij zulke lange schroeven gebruikt dat deze door de kabel geboord waren. De gehele gipsplaat werd een weerstand want gips geleidt. Zo heeft het jaren gehangen.....wonderbaarlijk is dat de aardlek niet reageerde.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan