Vijf jaar geleden is de groepenkast met smeltzekeringen ("stoppen") vervangen door een 'moderne' installatie met aardlekschakelaars en groepenautomaten. Tevens is een nieuwe aardpen geslagen en de installatie goedgekeurd.
Bij een renovatie twee jaar geleden (net voor wij de woning betrokken) zijn door een aanemer enkele lichtpunten en WCD's verwijderd, verplaatst en bijgeplaatst.
Momenteel heeft onze groepenkast één hoofdschakelaar, daarachter twee aardlekschakelaars en achter elke ALS vier 16A automaten.
Naar aanleiding van een post van The Headhunter (op 19 september 2006 om 19:50) heb ik een indicatie meting gedaan op de aarding van alle WCD's in huis: met een goede multimeter gemeten hoeveel spanning er op elke WCD staat tussen Fase-Nul, Fase-Aarde en Nul-Aarde.
Direct op de installatie-automaten meet ik:
• Fase-Nul = ± 230V
• Fase-Aarde= ± 230V
• Nul-Aarde = ± 0,2V
Drie WCD's van groep 1 en alle WCD's op groepen 2 t/m 8 geven een 'normale' waarde:
• Fase-Nul = ± 228V
• Fase-Aarde= ± 228V
• Nul-Aarde = ± 0,3V
Bij drie andere WCD's (alle drie op groepautomaat 1) krijg ik echter afwijkende waarden.
Bij twee daarvan:
• Fase-Nul = ± 226V
• Fase-Aarde= ± 170V
• Nul-Aarde = ± 40V
En bij ééntje:
• Fase-Nul = ± 227V
• Fase-Aarde= ± 29V
• Nul-Aarde = ± 4V
De waarden Fase-Nul = 170V (resp. 29V) en Fase-Aarde = 40V (resp. 4V) lijken mij niet goed.
De bedrading van de drie 'foute' WCD's komen allen uit één en dezelfde centraaldoos, waaruit overigens óók twee WCD's met normale waarde ontspringen.
Ik hoop dat iemand suggesties heeft voor mogelijke oorzaken, eventueel verder onderzoek en een oplossing.
Bij een renovatie twee jaar geleden (net voor wij de woning betrokken) zijn door een aanemer enkele lichtpunten en WCD's verwijderd, verplaatst en bijgeplaatst.
Momenteel heeft onze groepenkast één hoofdschakelaar, daarachter twee aardlekschakelaars en achter elke ALS vier 16A automaten.
Naar aanleiding van een post van The Headhunter (op 19 september 2006 om 19:50) heb ik een indicatie meting gedaan op de aarding van alle WCD's in huis: met een goede multimeter gemeten hoeveel spanning er op elke WCD staat tussen Fase-Nul, Fase-Aarde en Nul-Aarde.
Direct op de installatie-automaten meet ik:
• Fase-Nul = ± 230V
• Fase-Aarde= ± 230V
• Nul-Aarde = ± 0,2V
Drie WCD's van groep 1 en alle WCD's op groepen 2 t/m 8 geven een 'normale' waarde:
• Fase-Nul = ± 228V
• Fase-Aarde= ± 228V
• Nul-Aarde = ± 0,3V
Bij drie andere WCD's (alle drie op groepautomaat 1) krijg ik echter afwijkende waarden.
Bij twee daarvan:
• Fase-Nul = ± 226V
• Fase-Aarde= ± 170V
• Nul-Aarde = ± 40V
En bij ééntje:
• Fase-Nul = ± 227V
• Fase-Aarde= ± 29V
• Nul-Aarde = ± 4V
De waarden Fase-Nul = 170V (resp. 29V) en Fase-Aarde = 40V (resp. 4V) lijken mij niet goed.
De bedrading van de drie 'foute' WCD's komen allen uit één en dezelfde centraaldoos, waaruit overigens óók twee WCD's met normale waarde ontspringen.
Ik hoop dat iemand suggesties heeft voor mogelijke oorzaken, eventueel verder onderzoek en een oplossing.