Uit NEN
701.1.2.2.3
In de zones 1, 2 en 3 moeten vreemde geleidende delen en andere geleidende delen, die door een defect onder spanning kunnen komen, met elkaar en met de beschermingsleiding van de in de badruimte geïnstalleerde elektrische toestellen zijn verbonden door een, ter plaatste aangebrachte, aanvullende potentiaalvereffeningsleiding overeenkomstig het bepaalde in 413.1.6
Deze bepaling geldt niet voor geleidende delen die zo zijn opgesteld of aangebracht dat ze niet door een defect of door potentiaalversleping onder spanning kunnen komen.
Onder een defect zou de volgende waar gebeurde gebeurtenis vallen:
Ergens in de etage onder de douche ruimte wordt een lamp opgehangen. Bij de bevestiging van de draden in de centraaldoos wordt een fout gemaakt en raakt de fase een schroef oid, die toevallig in contact staat met het betonijzer. Of een andere identieke fout in bedrading met zelfde gevolg.
De vloer staat daardoor onder spanning, en zodra iemand onder de douche gaat staan, loopt er een stroom van vloer door het (natte) lichaam naar (geaarde) kraan, met een dodelijke afloop.