Aarding in badkamer

Status
Niet open voor verdere reacties.

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
Ik heb een vraag over de aarding in een badkamer. Een kennis verbouwd op dit moment zijn badkamer en hierin komt een metalen douchbak en een designradiator. Al het leidingwerk is van kunststof.

Nu is er een aardnet in de dekvloer meegegoten, is de douchbak geaard en de radiator geaard.

Ik vraag me af waarom dit moet. Een radiator aarden die aan kunststof leidingen hangt is toch overbodig? Evenals een douchebak die op stelpootjes staat? Eigenlijk gaat dit toch ook op voor de vloer? Wie kan het mij uitleggen?

Tot slot nog een vraag over de aardingsdraad: die loopt zonder mantel naar de meterkast toe (6 mm2). Kan dit dan wel zomaar als er stroomt door heen gaat (want daar leg je hem uiteindelijk toch voor aan in geval van nood)?
 
Het kan zijn dat door een of andere oorzaak, bijv. schroef door elektrische draad, de muur onder spanning komt te staan.
als de aardlek er niet uitgaat en u staat met blote voeten in de metalen douchebak of u raakt de verwarming aan, kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan.
Vandaar de strenge eis van aarding in de badkamer.
 
Het is geen aarding, maar een vereffening, je zorgt ervoor dat bij een defect alles op dezelfde spanning komt te staan zodat als je 2 verschillende punten aanraakt er geen stroom gaat lopen.

Er gaat geen 6mm² naar de meterkast, het centraal aardpunt word aan aarde gekoppeld in de centraaldoos van de badkamer dmv een 2,5mm² vd draad.


Praktijk voorbeeld:

Klacht, mijn kinderen durfen niet meer te douchen, ze krijgen schokken van de kraan.

Een aantal metingen gedaan maar kon steeds niets vinden.
Bewoners hadden de stroom al afgezet als ze gingen douchen maar dat hielp niet.
Op een morgen eens rond douchetijd afgesproken en nogmaals meten, 200v tussen vloer en kraan!
Maar de spanning kwam niet uit de eigen woning(rijtje van 5)
In overleg met de verhuurder de badkamer vervangen en alle vereffeningen aangebracht, probleem was over.

een aantal weken later weer een woning in die rij met dezelfde klachten, ook hier was geen aardnet of vereffening te bekennen en ook hier een behoorlijke spanning tussen vochtige vloer en kraan.
Ook hier de badkamer een update gegeven en alle vereffeningen.

2 dagen later een klacht uit het rijtje dat de zekering er niet meer in bleef als ze het licht in het toilet aan deden.
Ik meet daar een volle sluiting naar aarde, in een ongeaarde groep.
De bewoners hadden een kapstok in het plafond geschroefd, dwars door de schakeldraad van de toilet verlichting en tegen het wapeningsnet.
Omdat deze woningen een aaneengesloten verdiepingsvloer hebben over alle woningen kwam deze hele plaat onder spanning te staan.
Er waren geen aardlek schakelaars aanwezig.
Door het vereffenen van de badkamers was de weerstand zo laag geworden dat de zekering zijn werk ging doen.

Vereffenen is van levensbelang!
 
Een gek verhaal van The Headhunter.
Waarom kon hij de eerste keer met meting niets constateren?
Neem aan dat rond douchetijd de situatie niet anders was.
Het is wel degelijk mogelijk dat er een blanke aarddraad naar de meterkast loopt.

De vraag van Bert Pleizier
Het kan een blanke draad zijn omdat de elektrische weerstand tussen tussen de aarddraad en aarde verwaarloosbaar klein is.
Als je de metalen delen waarop de aarddraad is aangesloten kunt aanraken op het moment dat er een stroom door gaat, waarom zou je draad dan onderweg isoleren.
In principe zal er er op dat moment wel een stroompje door je lichaam gaan maar dat voel je niet omdat de elektrische weerstand van je lichaam t.o.v. de aarddraad veel groter is.
Probeer het maar eens uit met een spanningzoeker in een stopcontact met randaarde.
Als je met je vinger de aarde aanraakt gaat het lampje van de spanningzoeker feller branden.
(als dat niet zo is, zit er iets fout met de aarde van dat stopcontact)
 
Omdat 1 de vloer nat moest zijn.
Omdat 2 de verlichting in het toilet moest branden bij de buren welke overdag aan het werk waren.
Rond douchetijd was tussen 6.30 en 7.30.

Daar komt dan bij dat voordat een huurder het kan melden het al 8.30 is, vervolgens moet de verhuurder een opdracht aanmaken en deze aan ons versturen tegen de tijd dat wij de melding krijgen is het 9.00, de monteur moet dan nog zijn werkzaamheden elders afronden en naar de lokatie rijden, dus reken maar rustig dat deze rond 10.00 aanwezig is.


Volgens huidige norm leg je geen 6mm² naar de meterkast om potentiaalverschil te voorkomen tussen de normale aarde en de vereffeningsaarde.
 
Interessant onderwerp. Zit ik nog wel met een vraagje. Is het verstandig om 1 direct 2,5mm2 te trekken van de potentiaalvereffening naar de aarding in je meterkast?
Dit om overgangsweerstand in je las te verkleinen? En ook de kans op onderbreking te verkleinen?
 
Nee, je maakt het alleen minder veilig.

Een onderbreking van aarde naar de meterkast maakt de situaltie niet onveilig.
Je legt alle metalen vreemdgeleidende delen aan het centraalaardpunt, dat is je veiligheid.Aanvullend leggen we er een aarde naartoe vanuit de centraaldoos.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan