Aarding badkamer, de zoveelste keer.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dat alle metalen delen die vreemde spanning kunnen binnenbrengen in de badkamer aan het CAP gekoppeld moeten worden is mij duidelijk.
Wat moet ik echter met de kranen die middels kunststofleiding aangesloten worden? Er zijn 2 wasbakken met mengkraan, een douchemengkraan en een wc-spoeling gepland. Daarnaast komt er uiteraard een verwarmingsradiator die ook met kuststofleiding aangesloten wordt.
Hoe dit allemaal te aarden?

gr, Atmoz.
 
De radiator kan je op het puntstuk vereffenen, de wastafel kranen op de stopkranen.
De douchekraan zou je op de geminibeugel kunnen pakken.
 
@ headhunter, moet ik uit je woorden opmaken dat inderdaad alle metalen kraandelen vereffend moeten worden?
De sanitair-, verwarming- en waterinstallateur lachte mij uit toen ik hem vertelde dat ik van plan was naar elke kraan een buis met 4 mm2 te leggen. Hij gaf aan: dat wordt nergens toegepast en is doelloos omdat de toevoer met kunststof leiding wordt uitgevoerd.
Ik vraag dit niet om het werk van een bedrijf te be(ver)oordelen, de aarding doe ik zelf, maar om mijn installatie volgens de regels te maken.

gr. Atmoz.
 
Het is een discussiepunt.

De regel geeft aan dat het niet hoeft als achteraf kan worden aangetoond dat potentiaalversleping door de kunststofleidingen niet mogelijk is.

Behalve als de radiator metalen beugels heeft.dan moet deze wel vereffend worden.

Als je dat doortrekt dan zou een metalen gemini ook vereffend moeten worden.

Kunstof leidingen hebben een metalen inlage, deze zou in theorie contact kunnen maken met de metalen hulpstukken en dan heb je gewoon een geleider.

Achteraf aantonen is mooi, alleen wel te laat om er nog iets aan te doen.
2e punt is dat geen enkele fabrikant garandeerd dat de inlage niet voor versleping kan zorgen.
 
Als de radiator (kunststof leiding) op een gewapende muur bevestigd wordt dienen de beugels van kunststof toegepast worden of kunststof bekleedt te zijn. Dan is het aarden overbodig.
De overgangsweerstand mag niet meer dan 500 ohm zijn als er een metalen inlagen in zit.

Niet elke kunststof cvleiding of kunststof waterleiding heeft een metalen inlage.
 
Is kennelijk nog niet allemaal strak geregeld. Als ik de link van Kacheltje volg zou potentiaalvereffening overbodig zijn als er kunststof leiding, zelfs met aluminium inlage, toegepast wordt. Ik ben alleen bang dat ik van de waterinstallateur geen verklaring ga krijgen dat de koppelingen zodanig gemonteerd zijn dat potentiaal versleping niet mogelijk is. Dit had ik vooraf moeten vragen denk ik.
Wie kan aangeven wat er in de praktijk gedaan wordt? Ik kan nu wel een isolatiemeting laten doen en constateren dat alle delen niet galvanisch gekoppeld zijn, maar blijft dat zo in de toekomst? Oxidate en vervuiling zouden wel eens voor een elektrische geleiding kunnen zorgen, of komt dit toch niet voor?

gr, Atmoz.
 
In de praktijk worden de wastafelkranen en de radiator vereffend.
De douche kraan eigenlijk nooit.

Reden:
De wastafelkranen kan je vaak direct op het CAP aansluiten omdat deze vaak onder de wasbak zit.
De radiator omdat deze later makkelijk vervangen zou kunnen worden voor een met metalen J-beugels.

Douchekraan niet omdat indien het kunststof toch mocht gaan geleiden(kleine kans) deze dan ook geleid naar de wastafelkraan en daar ligt hij al aan CAP.

Oxidatie kan je voorkomen door:
1 kunststof koppelingen
2 alle messing koppelingen goed intapen voordat je ze wegsmeert.
 
Het ligt er aan wat voor koppelingen en wat voor kunststof leiding de installateur gaat gebruiken.
Buis zonder metalen inlage en/of koppelingen uitgevoerd in kunststof.
Deze 2 garanderen geen contact met metalen delen.
 