Aarding badkamer bij alleen 12 volt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

Ik ben bezig met het verbouwen van de badkamer en ik vraag me af of het nog nodig is om alle metalen delen te aarden als er in de badkamer geen 230 volt wordt gebruikt. er komen alleen 12 volts spotjes in het plafond waarvan de trafo buiten de badkamer geplaatst wordt en de schakelaar hiervoor ook. Ik ben van mening dat dit niet zo is omdat de 12 volt geen enkel risico met zich mee brengt maar 100% zeker ben ik niet. Vandaar mijn vraag.

Alvast bedankt voor jullie antwoord!

greoten Dunkin
 
Vreemde metalen delen moeten vereffend worden. Dat heeft niets met 12 of 230 V te maken maar alles met mogelijke gevaarlijke spanningen buiten de badkamer
 
Wellicht een domme vraag :oops: maar geldt dit ook als de radiator en kranen gevoed worden door kunststof buizen? Zo ja dan begrijp ik het nut hiervan niet echt. En moet er dan ook een aardscherm geplaatst worden in de douche?
 
Fiesiekus schreef:
De buizen kunnen niet vereffend worden; de radiatoren wel.

Aardmat in de vloer is nooit weg

Zo wat een snelheid, nogmaals dank daarvoor!
Maar wat ik niet zo goed begrijp is welk nut de aarding van de radiator heeft in dit geval. In feite is het toch een geïsoleerd object, een metalen broodtrommel zou dan ook geaard moeten worden. Tenzij je er vanuit gaat dat het water in de CVinstallatie als geleider kan fungeren maar het lijkt mij dat de aarding daarvan afdoende zou moeten zijn.
Ik wil niet eigenwijs zijn want de aarding zal ik gewoon toepassen maar het gaat meer voor mijn begrip.

Nogmaals dank!
 
Zuiver H2O is een isolator, maar er lost makkelijk van alles in op, en zelfs bij zeer geringe verontreinigingen, slaat dit snel om.

Leidingwater is een uitstekende geleider - CV-water zelfs een nog betere.
De doorsnedes van de geleiders zijn fors, de geleidbaarheid dientengevolge ook.

vr. gr.

Job
 
Daarom dus de radiatoren vereffenen. Overigens schijnt het niet noodzakelijk te zijn als je met een meting kan aantonen dat de geleidbaarheid (Siemens/cm) laag genoeg is om potentiaalversleping te voorkomen....dus de radiator vereffenen..
 
Cv water geleid niet voldoende om potentiaal versleping te veroorzaken.
Om die reden hoeven Radiatoren en kranen die zijn aangesloten met kunststof leidingen niet vereffend te worden, mits nadien ook dmv meting kan worden aangetoond dat ze niet geleidend met elkaar verbonden zijn.Deze metingen mogen gedaan worden zoder de cv installatie te vullen met water.

De radiator moet dan wel met kunststof beugels aan de muur zitten
 
Mannen (voor zover ik dit kan beoordelen natuurlijk), bedankt allemaal!
Ondanks dat ik wat tegenstrijdigheden :roll: lees ben ik wel een stuk wijzer :shock: geworden.

Groeten Dunkin
 