@Kacheltje
Ook een cv-radiator die is aangesloten met kunststof-cv-leidingen en die geïsoleerd ten opzichte van de wapening van de woning is
opgesteld of opgehangen is geen vreemd geleidend deel.
Ik weet echt niet waar u leest dat een radiator niet van metaal is,
btw, metaal blijft een vreemd geleidend deel.
En als deze niet geïsoleerd is opgehangen moet u u deze wel degelijk aarden.
Op verzoek nog even een aanvulling vanuit de NPR 5310 blad 10
3) Badkuipen en douchebakken van geleidend materiaal moeten deel uitmaken van de potentiaalvereffening ook al hebben ze kunststofsifons
of -afvoerleidingen. Hiervoor moet een blijvend deugdelijke verbinding worden toegepast.
4) Geleidende delen die geen oorzaak kunnen zijn van potentiaalversleping zijn geen vreemde geleidende delen. Deze delen behoeven
dus ook niet deel uit te maken van de potentiaalvereffening. Voorbeelden hiervan zijn:
– deurknoppen;
– scharnieren;
– ophanghaken;
– raam- en deurkozijnen die geen contact maken met de wapening of de metalen frames;
– geleidende sifons van kunststofbaden en -douchebakken en geleidende sifons in de vloer die zijn aangesloten op een kunststofafvoerleiding