Aardeschakelaar klapt eruit bij schakelaar lamp

Wesout

  • #1
Hallo,

In mijn nieuwe woning heb ik een wisselschakelaar die bij het omzetten de aardeschakelaar in de meterkast laat klappen, waarmee dus alles uitvalt.

Nu is het zo de lamp die deze schakelaar bedient, ook wordt aangestuurd door een andere schakelaar die zonder problemen omgezet kan worden.

Voor mij een raadsel hoe ik dit kan oplossen. Of in eerste instantie wat er aan de hand zou kunnen zijn.

Alvast bedankt voor een reactie,
Groet Wesley

CFA42403-E091-493E-B829-D2DBE47171F0.jpeg AB1AB3C2-B278-43E5-9875-076EEF2EA4C1.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Kun je eens proberen wat er gebeurt als je in de meterkast alleen de groep waar de betreffende lamp op is aangesloten inschakelt (alle andere groepen dus uit)? Misschien komen er ergens draden van verschillende groepen bij elkaar.

Het gaat om normale wisselschakelaars? Niet om de dimmer of de schakelaar met indicatielamp die we op de foto zien?

Wellicht is er aan de aansluiting van beide schakelaars iets te zien, maar daarvoor zou je ze moeten demonteren.

Het kan ook zijn dat er sluiting in een leiding in muur / plafond zit.
 

Wesout

  • #3
als ik alleen die groep aanzet dan gebeurt hetzelfde. Bij de ene schakelaar werkt het goed maar de andere geeft sluiting.

Het gaat inderdaad om normale wisselschakelaars. De dimmer en schakelaar met indicatielampje hebben een andere functie.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Sinds wanneer heb je dit probleem? Is er iets gewijzigd in je installatie tussen de tijd dat het wel naar behoren werkte en nu?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Misschien zit er iets verkeerd aangesloten.

Of één van de twee zwarte draden tussen beide wisselschakelaars, maakt sluiting naar aarde. Bijvoorbeeld omdat er door de leiding is geschroefd, of door (bouw)vocht in de leiding.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Mijn eerste vraag is of dat eerst wel goed heeft gewerkt of dat het een nieuwe situatie (nieuwe schakelaar of lamp) is?
 

Wesout

  • #7
Hi

Het heeft eerder wel goed gewerkt. Ik heb op andere plekken in het huis wel wat veranderd in elektra, maar volgens mij heb ik daar geen rare dingen gedaan. De aanpassingen die ik gedaan heb werken ook allemaal goed en zitten allemaal om andere groepen. Als ik alle groepen uitzet en de groep waar ik het probleem heb aanzet, dan heb ik het ook.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Dan zou ik beginnen met beide wisselschakelaars los te halen en te kijken of je iets raars tegenkomt.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Toevallig recent nog in muur of plafond geboord?
 

Wesout

  • #10
Ja dat wel. Ik heb een gipsplaat vastgezet aan de andere kant van de muur. Daar komen ook de draden uit de muur die door deze schakelaar worden aangestuurd.

Wel is dat al een week of twee geleden en volgens mij heb ik de knop daarna wel een paar keer omgezet. Maar wellicht wel de moeite waarde dit even na te kijken, bedankt.

Wel is het zo dat de andere wisselschakelaar wel goed werkt. Deze zou ook naar de dezelfde draden moeten leiden en zou dan ook moeten klappen lijkt mij. Of zie ik dat verkeerd?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Zo ziet een wisselschakeling er uit (plaatje uit de sticky in dit forum):


Tussen beide schakelaars heb je 2 zwarte draden. De schakelaar links ("onder aan de trap") bepaalt op welke van de 2 draden spanning komt te staan. De schakelaar rechts ("boven aan de trap") bepaalt welke draad met het lichtpunt wordt verbonden.

Mocht je met een schroef één van deze zwarte draden hebben geraakt, dan is het prima verklaarbaar dat het alleen problemen geeft als je de linker schakelaar bedient.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Heb je een trekveer? Trek er dan in dat traject de draden eens uit ter inspectie zou ik zeggen.
 

Auto-Geen

  • #13
Kan het zijn dat de twee schakelaars die de lamp bedienen op verschillende groepen zitten?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Hij zegt dat het eerst wel werkte met dezelfde schakelaars dus dat zou in orde moeten zijn....
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
En hij heeft getest met alle eindgroepen op één na uitgeschakeld... Dan zou er weinig meer moeten gebeuren als een schakelaar op een andere groep zit.
 

Sander 1972

  • #16
Zit er een spaarlamp in? Draai er dan even andere lamp in beste is een normale.
 

Lampje45

  • #17
Ik heb zo een vermoeden dat je een van de wisseldraden tussen de schakelaars geraakt hebt.
zet de groep eens even uit en wijzig de stand van beide wisselschakelaars. En zet de spanning er weer op blijft dan de fout bij die ene schakelaar of verplaatst die zich naar de andere schakelaar? Oh ik zie dat Xander ook al in die richting denkt. :wink:
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #18
Ik ook, daarom zei ik al trek die draden er maar eens uit. Als je ten minste een beetje handig bent met draden trekken.
 

Lampje45

  • #19
De twee wisseldraden in de schakelaars losnemen en ohms doormeten t.o.v. aarde, zou ook een optie kunnen zijn. Dan wel de verachte schroeven verwijderen en nieuwe draden trekken.
 

Wesout

  • #20
Hallo allen,

ik kon na het losmaken niks vreemds vinden in de aansluitingen. Ik heb toen de schroeven verwijderd en nogmaals geprobeerd. Ik kreeg toen inderdaad geen storing meer. Ik heb de draden vervangen en de gipsplaten op andere plaatsen vastgezet.

Bedankt voor de adviezen.

Groet Wesley
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu