Aarden badkamer - controleren of alles goed is aangesloten

Jadallah

  • #1
Ik heb een vraag. De badkamer is vernieuwd en er kwam een aarden draad(groen/geel) naar de badkamer. Ik heb die aangesloten op een aardenrail en via daar ben ik naar 2 verschillende punten in vloer gegaan(beter 2 punten dan 1) en via daar ga ik ook naar de verwarming. Maar hoe kan ik controleren of alles goed is aangesloten, voor de vloer dicht gaat ? En of ik niet nog iets mis?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
`de vereffening mag niet via lopen, elk te vereffenen deel krijgt zijn eigen draad van de juiste diameter naar het centraal aardpunt.
draaddikte is 2,5mm vertinde draad in buis of 4mm vertinde draad zonder buis.

controle kan met een doorgangtester.
alle metalen delen en de vloer welke door een defect onder spanning kunnen komen moeten vereffend worden.
normaal, vloer , radiator, koudwater(onder wastafel) en de aardaansluitingen van wcd-en en wasmachine aansluitingen.
 

Jadallah

  • #3
Sorry maar kan je iets duidelijker zijn.
 

Jadallah

  • #4
Nog een vraag is het mogelijk dat ik de aardrail in een doos onder de was bak doe, en dan via de muur veder ga?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ja, een aardblokje mag in een (bereikbare) doos onder de wastafel.
Vanaf dat blok moeten aparte draden komen naar bijvoorbeeld
- de vloer
- de radiator
- aardaansluitingen stopcontacten
- aardaansluiting wasmachine
- (waterleiding naar) kraan wastafel
- metalen badkuip van een bubbelbad.
en wat je nog meer aan metaal hebt.
Die draden mogen 'los' als ze 4mm zijn
moeten in een buis als ze dunner, maar minimaal 2,5mm zijn.

Je mag niet een draad maken naar b.v. de vloer en van daar uit b.v. de badkuip aarden, als er een metalen badkuip zit krijgt die een aparte draad naar het aardblokje.

Hopelijk zo voor de vraagsteller iets duidelijker omschreven wat Headhunter bedoelt.
 

Jadallah

  • #6
Okee bedankt,

Ik heb nog een vraag. Kan de aardrail in de grond geplaats worden en dat daar boven een beton vloer komt. Of mag dat niet ? Sorry dat ik veel vraag ik heb hier niet zo veel info over.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Zoals gezegd, het CentraalAardpunt moet bereikbaar blijven. Dus niet in een vloer of wand wegwerken, maar gewoon een dekseltje erop. Vaak wordt dit vlak onder de wastafel gemaakt, valt het minste op.

In de betonvloer is dus geen goede plek.
 

Jadallah

  • #8
Waarom moet het bereikbaar blijven en als het wordt gedaan ?

Want zo heb ik het aangetrofen
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Het moet bereikbaar blijven, zodat je iedere verbinding zou kunnen controleren. Sowieso mag je geen enkele verbinding in de electra wereld wegwerken (dus ook geen centraaldozen wegtimmeren)

Dat de vorige 'klusser' zich niet aan de regels heeft gehouden, wil niet zeggen dat jij dat ook niet hoeft.
 

Jadallah

  • #10
Okee bedankt
 