Mag je voor aarde bij de ene groep gebruik maken van de aarde van een andere groep? Beide groepen zitten wel bij dezelfde aardlekschakelaar.
 
Nee, officieel niet. Is al veelvuldig besproken alhier;
Stel je schakelt die groep, waar je de aarde van hebt gepakt, uit voor werkzaamheden. Je onderbreekt vervolgens de aarde. Op die andere groep staat nu dus wel spanning maar aarde is onderbroken. Een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie dus...
(bron)

Extra aarde draad trekken dus.............
 
Het mag niet, maar het kan totaal geen kwaad. Het is maar net hoeveel moeite je wilt doen en hoe officieel je het wilt doen.
 