Kan je meer dan 1 aardklem met aarde draad op 1 aardpen aansluiten?

hoi ,
bij mij is de situatie op bijgevoegde foto te zien. Heeft iemand hier verstand van? kan dit/mag dit?

pen.jpg
 
Zo mag het niet.
Aardpen gaat naar een hoofdaardrail.
Op de hoofdaardrail komen dan de te vereffenen vreemdgeleidende delen(water,gas,constructie,ventilatie) en de groepen kast.
 
Omdat.......
Je een overzichtelijke installatie dient te maken en daarom hebben we bepaalde standaarden afgesproken.

Je geen potentiaal verschil wilt tussen geleidende delen, beter allemaal ongeaard als de ene wel en de andere niet geaard.

Controleerbaarheid.

Omdat de opbouw is beschreven in een norm, en volgens bouwbesluit deze als minimale eis is aangewezen of aantoonbaar gelijkwaardig.
 