Kan je meer dan 1 aardklem met aarde draad op 1 aardpen aansluiten?

nscheld

  • #1
hoi ,
bij mij is de situatie op bijgevoegde foto te zien. Heeft iemand hier verstand van? kan dit/mag dit?

pen.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Waarom zou dit niet kunnen?
 

nscheld

  • #3
Ja precies, volgens mij moet het ook kunnen maar ik dacht voor de zekeheid ff checken! thnx voor je reactie!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zo mag het niet.
Aardpen gaat naar een hoofdaardrail.
Op de hoofdaardrail komen dan de te vereffenen vreemdgeleidende delen(water,gas,constructie,ventilatie) en de groepen kast.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Mee eens. Hier hebben ze gedacht de snelle en goedkope manier te gebruiken maar dat mag zo niet.
 

nscheld

  • #6
waarom mag het niet? wat is de technische onderbouwing? is het gevaarlijk? zo ja waarom?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Omdat.......
Je een overzichtelijke installatie dient te maken en daarom hebben we bepaalde standaarden afgesproken.

Je geen potentiaal verschil wilt tussen geleidende delen, beter allemaal ongeaard als de ene wel en de andere niet geaard.

Controleerbaarheid.

Omdat de opbouw is beschreven in een norm, en volgens bouwbesluit deze als minimale eis is aangewezen of aantoonbaar gelijkwaardig.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

nscheld

  • #8
Ok! hartelijk dank ik heb het aangepast nu zoals je aangaf thnx!!!
 