Aanvoer heet, retour ijskoud

Status
Niet open voor verdere reacties.
Van mijn radiator wordt enkel de bovenkant warm (eerste 10 cm van in totaal 50cm). De onderkant blijft steenkoud, net als de retourleiding. Ik heb al eens geklungeld aan het voetventiel, maar dat biedt geen soelaas. Uitdraaien van de wartel in het voetventiel is toch volledig open?

De radiator hangt waterpas en lucht zit er ook niet in. Bedankt voor de reacties.
 
Je hebt niet toevallig een bypass die op een te lage druk ingesteld is?
En verder, waarschijnlijk zul je andere radiatoren een beetje moeten 'knijpen' zodat deze meer water krijgt. Zoek eens op "waterzijdig inregelen"

m.v.g.
 
De overige radiatoren werken wel goed?
Toevallig een radiator met een thermostaatknop?
Zijn er veranderingen aan de cv installatie geweest?
Merk/type ketel?

Het kan van alles zijn dus graag wat meer info. :wink:
 