Op een ALS mogen max. 4 groepen.
Als ik met zo'n online groepenkastconfigurator een groepenkast inricht, zie je ook dat ie gaat piepen als ik er een 5e groep bij zet.
Een kookgroep (fornuisgroep) schakelt 2 x een fase (gewoon een 1-faseaansluiting) om bijv. een inductie kookplaat max. 2 x 3.680W te kunnen laten vragen.
Ik zou denken, een kookgroep is eigenlijk een dubbele gewone groep en telt als 2.
Toch kan ik volgens de configurator 1 kookgroep en 3 gewone groepen zetten.
Maar als ik geen gewone groepen plaats en 2 x een kookgroep, dan geeft de configurator aan dat je aan de max. zit op 1 ALS (dus een extra ALS nodig voor alles wat erbij komt)...
Waarom is dat toch juist (of misschien is het een fout)?
 
Een kookgroep telt inderdaad als 1 groep.

In theorie mag je, puur naar deze regel gekeken (max. 4 groepen achter een 30mA aardlekschakelaar), 4 kookgroepen achter een aardlekschakelaar aansluiten. Maar deze optie zal jouw configurator waarschijnlijk niet begrijpen. Het heeft dan ook geen enkele nuttige toepassing...
 