Ik wil een busch Jaeger wandcontactdoos aansluiten op bestaande verlichting. Omdat dit slimme lampen zijn moet er altijd stroom op staan.
Ik heb geprobeerd de wandcontactdoos aan te sluiten. 1. De wandcontactdoos werkt en verlichting niet. 2. De verlichting werkt en wandcontactdoos niet

Bijgevoegd de draden uit de muur (3x zwart) en de wandcontactdoos.

Graag advies. Ik heb lasklemmen en installatie draad.

Mvg Paul
 
Zat er eerst alleen een schakelaar gezien de 3 zwarte draden?
Dan kom je bruin, blauw en geel-groen te kort om een wandcontactdoos te plaatsen.
 
Ja er zat eerst een schakelaar. Dat ze alledrie zwart zijn wil niet zeggen dat t alleen schakeldraden zijn. 1 ervan is de stroom/fase draad
 
Dan heb je nog steeds ook een nul nodig en liefst ook een aarde. De nul mag in ieder geval nooit zwart zijn.

Overigens zie ik niks bijgevoegd bij de OP?
 
Zet de andere schakelaar maar eens om die ook deze lamp bediend, dan zul je zien dat er stroom op een andere zwarte draad staat.
 
20201104_151218.jpg
 
Waar lopen die 3 zwarte draden nu dan heen? Zoek dat eerst eens uit.

Zolang je geen fase, nul en aarde hebt op deze plek, kan hier geen wcd komen. Dit moet je dus eerst regelen. Bruin, blauw en geelgroen trekken naar deze doos.

3 zwarte draden in doos hoor je normaal enkel te zien bij 1 van de schakelaars in een wisselschakeling. 1 van de 3 loopt naar de lamp en de 2 andere lopen naar de andere schakelaar in deze ruimte. Er zou dus nog een tweede schakelaar in deze ruimte moeten zijn.
 
In dit geval klopt dat. Ik heb nog meer aansluitingen die zo moeten maar deze is idd geschakeld met een ander stopcontact.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
The headhunter bedoelt dat je de wcd niet in deze inbouwdoos gemonteerd krijgt. Dat is wat anders dan de draden aansluiten.

Je geeft aan geen draden te kunnen trekken. Dan heb je twee opties:
Óf je neemt afscheid van dit idee en plaatst dus geen wcd óf je laat een installateur komen om de benodigde draden te trekken.
 
Ik heb de contactdoos as we speak ingebouwd en afgemonteerd met stekker aansluiting. Stroom gaat via lasklemmen, licht is aan.
Ik laat t zo, voor nu een dode aansluiting.

De andere aansluiting (tweede foto van contactdoos met 6 draden zou dus wel kunnen?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik snap er weinig van wat je nu gedaan hebt. Maar als alles netjes met lasklemmen is verbonden en het werkt dan vind ik het prima.

Op de plek van de andere foto heb je wel een bruine en blauwe draad. Hier kun je dan inderdaad een wcd plaatsen. Je moet dan wel een wcd plaatsen zonder randaarde of er een geelgroene aarde draad bij trekken. Het is niet toegestaan een wcd met randaarde te plaatsen zonder een aardedraad aan te sluiten.
 
Niet, want je hebt geen groengele aarde draad. Dus een andere wcd kopen of draad erbij trekken. Je gaf eerder aan geen draden te trekken dus dan wordt het een andere wcd kopen.
 
Wat voor wcd, zonder randaarde? Van busch jager.
Er zijn in dit huis alleen maar wcd s met randaarde (die inhammen toch?) geplaatst.
 
Status