Aansluiting vloerverwarmings pomp

Wimlemans

  • #1
Beste klusser,

Buiten een handdoek radiator wil ik in de badkamer een vloerverwarmingspomp aansluiten.
Ik heb onderstaande pomp aangeschaft maar twijfel aan de aansluitingen.
A aanvoer
B retour.

Nu is mijn vraag moet ik de pomp zoals op foto aansluiten of moet de thermostaat kraan en dus de aanvoer naar B verplaatsen.
Alvast bedankt voor jullie reactie.

Wim

pomp2.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Volgens mij is B de aanvoer en A de retour, maar deze verdeler is niet hydraulisch neutraal en dat kan problemen geven bij gecombineerde installaties
 

Wimlemans

  • #3
W Om het systeem hydraulisch neutraal te krijgen is het dan gek om aansluitpunt B af te doppen en deze aan te sluit op de onderzijde van de buis van A ook op aangesloten is?.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
B is de aanvoer en A is de retour
De pomp moet inderdaad naar boven pompen
De thermostatische kraan en het retourventiel moet je omwisselen
 

JeffreyD94

  • #5
1. Dient inderdaad de aanvoer te zijn.
2. Dient de retour te zijn.
3. Hier word de fout gemaakt, pomp dient andersom geplaatst te worden, kijk maar na alle WTH actieve verdelers. Tevens zou anders de thermostaatknop met capillaire pas regelen als de CV water door heel de vloer is gegaan. Zie 1-1. tevens zie je bij 3. dan de gemengde temp, retour vanuit vloer + aanvoer cv.

De aanvoer retour dient wel andersom omdat je anders ook nog tegenstroom krijgt. (Het kan zijn dat ik hierin eventueel nog een fout maak...)
CD1F02F4-56B5-4BA2-A2E1-73C116AC533F.jpeg
 
Laatst bewerkt:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
De bedoeling is dat je de retourtemperatuur regelt, dus de pomp moet van 1-1 naar 3 pompen.
(groene pijl) Als je het maakt zoals hierboven aangegeven in geel dan gaat het warme water
van de aanvoer direct de retour in als het thermostaatventiel open staat.
Om de temperatuur te beveiligen dient er een aanlegthermostaat op te zitten die de pomp
afsluit als de pomp het niet zou doen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
volgens mij niet Ron, je regelt de aanvoer van de vloer, anders zou de aanvoer maximaal worden bij een koude vloer.


dus de pomp moet van 1 naar 3 pompen bij 3 word de mengtemperatuur gemeten en daarmee ook de aanvoer de vloer in.
op deze buis komt ook de maximaal thermostaat welke de pomp afschakeld als de mengtemperatuur te hoog word.
 

Wimlemans

  • #8
Heren bedankt voor jullie reactie.

Resumé.
De Thermostaat kraan (aanvoer) sluit ik aan op B en de Retour sluit ik aan op A.

Nu begrijp ik dat deze opstelling niet hydraulisch neutraal is en dat wel verstandig is.
Kan ik hydraulisch neutraal realiseren door de retourleiding aan te sluiten op onderzijde bij punt C.?
Of is dit te simpel bedacht
pomp3.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Er wordt altijd water uit de retour bijgemengd vanuit de pomp vanuit de voorste balk.
Het capillair voelt de stabielere temperatuur uit de retour, die normaal gezien een vrij
constante waarde moet hebben. Indien het retourwater te koud is dan wordt er warm
water bijgemengd in de achterste balk en dat wordt gemengd met het koudere retourwater.
Dat gemengde water gaat de aanvoer in. Mocht de pomp uitvallen dan zal het warme aanvoer water
direct via de dikke bocht naar de retour lopen. De vloer loopt dan in principe geen gevaar.
 

Wimlemans

  • #10
Ron bedankt voor de toelichting

gr
Wim
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu