Aansluiting op oude loden afvoer.

Kloek77

  • #1
Een kennis heeft een antieke afvoer onder de gootsteen zitten,
ik denk dat ze van lood zijn.

De sifons zijn kapot en lekken, moeten dus vervangen worden.
De afvoerbuis zelf is nog goed, is het mogelijk deze door te zagen en op een of andere manier een verbinding naar pvc te maken zonder te solderen?



De buis lijkt 50 mm in diameter te zijn, maar als ik de omtrek meet en terugreken kom ik op een diameter van 57 mm. Het ding zal dus wat ovaal zijn.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Frank

    Vaste beantwoorder
    Moderator
    • #2
    Een krimpmof 50x63 zal hier het beste passen denk ik.
    En dan eventueel een verloop naar 40mm voor de sifon, hoewel 50mm beter is.
     

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #3
    Zaag loden leiding zo laag mogelijk door en plaats een

    r.o ring 50/40 waar je een 40buis in drukt.

    Of loden leiding geheel tot aan sluiting standleiding er uit halen en van af de standleiding nieuw te plaatsen voordeel hier van is dat je in 50mm kan uitvoeren
     

    Kloek77

    • #4
    Henk,
    1e oplossing had ik ook bedacht.
    zoals aangegeven lijkt de buitendiameter 57 mm te zijn, is de binnendiameter dan 50 mm,en is de nu "ovale" leiding terug in een ronde vorm te kloppen zodat het lekvrij wordt?

    2e oplossing is geen optie, leiding verdwijnt in de vloer waar een keukenblok op staat. (huurhuis, geen medewerking eigenaar)

    Frank,
    ik heb nog nooit met een krimpmof gewerkt.
    Dat 63mm stuk dan over het lood frotten en daarna met een verfbrander verwarmen zodat het over het lood heen krimpt o.i.d.?

    Hoewel het op de 2e foto lijkt alsof de afvoer verticaal loopt is dit niet zo,
    op de eerste foto is te zien hoe hij naar rechts wegloopt; ergens in dit horizontale gedeelte zal hij doorgezaagd moeten worden.
     

    Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #5


    dit is een overganstuk 63x50 met een r.o ring 63x50 je maakt de boven kant van het lood schuin en je drukt deze verloop er over heen gaat zwaar
    Het is net zo als de krimpsok een op de kop staande ver binding en is niet zo bevordelijk voor de door stroming.

    Ook heb je viega een knel sok die voor lood is maar moet lood mooi rond zijn.

    Ik ging voor optie 1 met ring er in en wat in model drukken

    Maar het beste is een messing overgangstuk in te plaatsen dat raad ik je persoonlijk aan als loodgieter
    Dus keus genoeg
     