Aansluiting inductieplaat

buzzzzzz

  • #1
Ik ben bezig met het voorbereiden van onze groepenkast om van een 1 fase naar een 3 fase aansluiting te gaan. Het grootste obstakel is de aansluiting van de inductieplaat en heb enige vragen:

A) is aansluitschema 2 de aanbevolen manier om de inductieplaat aan te sluiten?
B) voldoet een 19 mm buis met 5x 2.5mm2 voor deze aansluiting?
C) wat doe ik met de derde fase draad die niet gebruikt wordt? Afdoppen achter de Perilex wcd?

inductieplaat is een 7200 watt exemplaar en momenteel nog aangesloten op een 1f kookgroep. De bedrading zou ik bijvoorkeur hergebruiken (19 mm buis, 5x 2.5mm2) maar ik kan nu nog iets anders aanleggen indien nodig.


16052C3F-69F2-4985-BE3C-90048B2800EA.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Bij 3 fasen sluit je alle fasen aan op het perilex wcd en de ongebruikte fase sluit je niet aan in de stekker.
Bij 3 fasen is alleen een aansluiting volgens 1 toegestaan.
 

buzzzzzz

  • #3
Dank,.
Niet aansluiten in stekker, hoe moet ik dat voor me zien? Gewoon kort afsnijden en uiteraard ook kort afsnijden aan de induct zijde?

voldoet 19 mm buis en 5x2.5mm2?

Het koppelen van N gebeurt neem ik aan d.m.v. brug in de inductieplaat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Beide uiteinden isoleren en niet te kort afknippen.
19mm is correct.
In de plaat worden de nullen gekoppeld in de plaat met de bijgeleverde brug.

Draden oom de uiteinden moeten voorzien zijn van adereindhulsen.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
De twee nullen zitten bij deze plaat al aan elkaar gekoppeld d.m.v. een dubbele adereindhuls, zoals op de linker tekening te zien. Je hebt dan bij het aansluitsnoer ook geen ader over. In je 19 mm buis moet je eventueel een blauwe draad vervangen door een bruine, zodat je drie bruine, één blauwe en één groen-gele hebt.
 

buzzzzzz

  • #6
Tom345 schreef:
In je 19 mm buis moet je eventueel een blauwe draad vervangen door een bruine, zodat je drie bruine, éé
Daar was ik al bang voor.... mag ik ook aan beide zijden (achter wcd en in groepenkast) de draad voorzien van een gekleurde krimpkous? draden trekken wordt lastig..

Voor de zekerheid: 2.5mm2 is dus voldoende?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
Uit eerdere posts hier begrijp ik dat het omkleuren over de hele lengte van de leiding moet, wat het een vrij nutteloze aangelegenheid maakt. Als de draden echt vastzitten in de buis, dan zou ik een van de blauwe aders zwart kleuren van het begin tot die in de buis verdwijnt.
2,5 mm² is normaal gesproken voldoende, tenzij je extreme lengtes hebt (> 100 m).
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Let wel dat je bij het omkleuren aan beide kanten dezelfde blauwe ader te pakken hebt.
 

buzzzzzz

  • #9
Dank voor de adviezen. Het betreft een afstand van 5 meter dus qua lengte moet de 2.5mm2 geen probleem zijn. Ik zal eens goed kijken of ik nieuwe draden kan trekken en anders toch maar kleuren en labelen
 

buzzzzzz

  • #10
Graag zou ik nog een laatste check doen voordat ik morgenavond de perilex en inductieplaat aansluit.

Ik heb nu vijf nieuwe draden getrokken: 3x zwart, 1x groen/geel en 1x blauw.
Alle draden zijn 2.5mm2.
Mijn vragen zijn:
- 2,5mm2 is voldoende toch? (De plaat was altijd op 1 fase aangesloten en toen zat er ook 5x 2,5mm2 in maar op de een of andere manier voel ik de drang dit triple te checken.
- is aansluiting volgens bijgaand schema OK waarbij 1 fase wel is aangesloten in de perilex wcd maar deze wordt niet gebruikt in de stekker.
2361EC0E-DBD1-4AD9-A2F8-5C30F0020985.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
2,5mm² is prima aangenomen dat de automaat gewoon 16A zal zijn.

Je bent wel 100% zeker dat jouw zwarte draad 2,5mm² is? De meeste zwarte draad in de winkels is 1,5mm² omdat deze kleur als schakeldraad wordt gebruikt.

De aansluiting klopt zo inderdaad.
 
  • Like
Waarderingen: buzzzzzz en Vonken_trekker

buzzzzzz

  • #12
Dank voor de reactie. Alle vijf de draden zijn 2,5mm2 en netjes gelabeld dus aansluiten zou vlotjes moeten gaan. De automaat is een B16. Morgenavond laat ik weten of we kunnen koken of dat we in het donker zitten
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
10 punten! Moet lukken dus :prima:
 
  • Like
Waarderingen: buzzzzzz

buzzzzzz

  • #14
Het is gelukt. Gelijk ook maar netjes adereindhulsjes in de perilex stekker gebruikt.

Een laatste vraag: het lijkt alsof de inductieplaat een iets ander geluid maakt t.o.v. toen hij aangesloten was op de kookgroep. Kan dit zo zijn of zit het tussen de oren?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Fijn dat het is gelukt!

Geluid zou ik zo niet weten... is het veel verschil dan? Als de plaat goed werkt dan zou ik me er niet druk om maken.
 

buzzzzzz

  • #16
Het zal wel tussen de oren zitten. Gekke vraag wellicht maar werkt ie nu op 230 volt op twee fasen of “ op 380?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Tussen de zwarte draden in jouw perilex contactdoos staat 400V en tussen zwart en blauw staat 230V.
 
  • Like
Waarderingen: buzzzzzz

buzzzzzz

  • #18
Top. Case closed, op naar het volgende project
 