Aansluiting electrische kookplaat

Swtkc

  • #21
Sorry als ik paniek veroorzaakte, echter bestaande kleurcoderingen van installatiedraden behoren mijns inziens zoveel als praktisch mogelijk gehandhaafd te blijven. Iemand (onervaren klusser) die later aan de installatie gaat werken kan door foutieve kleurcoderingen ernstig in de problemen komen.

Dus:
De blauwe draad als nul (eerste) handhaven
De bruine draad als fase (eerste) handhaven
De eerste zwarte draad voorzien van stukje blauwe kous of blauwe PVC tape en als tweede nul gebruiken
De tweede zwarte draad voorzien van stukje bruine kous of bruine PVC tape en als tweede fase gebruiken.
De geel/groene altijd als aarde draad gebruiken.

In de meterkast en perilex goed controleren of dit juist is aangesloten en identiek merken en ter controle doormeten!

Ik probeer nog een principe schema van een 1 en een 3 fase aansluitingen bij dit bericht te plaatsen.
Ook een principe schema van je oude kookplaat met de diverse aansluitmogelijkheden. Wellicht komt hierdoor je elektrokennis weer op een hoger niveau :mrgreen:

Word document met tekeningen in Word "draw" plaatsen lukt niet. Stuur document op naar moderator(s) Tips?

Swtkc
 

Gerrit

  • #22
Juist om verwarring te voorkomen is er een advies uitgegaan voor kookgroepen die middels een 5-aderige kabel worden aangesloten
Daarin wordt geadviseerd de kleuren te gebruiken zoals Rob 10 ze in zijn kast heeft zitten.

Ga dus liever niet adviseren om het anders te doen, want dan kun je de oorzaak zijn van paniek.
 

Gerrit

  • #23
Wat ik probeer aan te geven is dat het kleurgebruik, zoals Rob 10 dat aangeeft, juist is.
 

Swtkc

  • #24
zou ik in mijn geval een zwarte op aansluitnr 1, een zwarte op nr 2, de blauwe op 4, de bruine op 5 en de geel/groene op 5 aansluiten. Is dit juist?
:? :?:
Dus de nul aan aarde?

Swtkc
 

Gerrit

  • #25
Ah, hier hebben we de verwarring.
Ik had het dus over de manier van aansluiten van de perilex en jij had het over het kooktoestel. In dat geval heb je volkomen gelijk.

3 Antwoorden terug heb ik het over het kooktoestel gehad.
 

Gerrit

  • #26
Om verdere verwarring te voorkomen stel ik voor even af te wachten tot Rob 10 zijn nieuwe plaat heeft gekocht.
Als hij hier dan terugkomt gaan we verder helpen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #27
De door Swtkc opgestuurde afbeeldingen zijn in een apart Aansluitschema's kookplaten geplaatst.

Voor dit lopende onderwerp wachten we op eventuele gegevens van de nieuwe kookplaat. :wink:
 

Rob10

  • #28
Ik heb de nieuwe kookplaat gekocht, dus ik ben er helemaal klaar voor :). Bij de kookplaat was geen stekker geleverd, dus moet ik die van de oude kookplaat gebruiken.
De volgende afbeeldingen heb gepost:
A: de stekker en het stopcontact zoals die nu aangesloten zitten op de oude kookplaat;
B: de stroomkabels zoals ze uit de muur komen;
C: binnen in de nieuwe kookplaat waar de stroomkabel op moet worden aangesloten. Op de foto was niet goed te zien wat er bij stond, dus ik heb het er in zwart er voor de zekerheid nog maar eens erbij getypt;
D: de meterkast en 2 uitvergrotingen;
E: de aansluitingsgegevens op achterkant nieuwe kookplaat.
Tevens heb ik metingen verricht om te achterhalen waar spanning op staat. De zwarte kabel van de multimeter heb ik steeds tegen de geel/groene kabel gehouden (nr 3 of 4 van afbeelding B) en de rode op elke andere met de volgende resultaten (zie afbeelding B):
3 – 1: 0 Volt
3 – 2: 0 Volt
3 – 5: 230 Volt
3 – 6: 230 Volt
4 – 1: 0 Volt
4 – 2: 0 Volt
4 – 5: wisselt zich af tussen 0 en 1 Volt
4 – 6: wisselt zich af tussen 0 en 1 Volt
Ook heb ik geprobeerd te achterhalen wat op welke groep zit. Alléén bij het uitschakelen van groep E (zie afbeelding D) zat er geen spanning meer op de kabels van afbeelding B.
Mijn vraag is dus nu:
1. welke zijn fases en nullen?;
2. hoe moet ik de kabel aan het nieuwe kooktoestel aansluiten?
3. hoe moet ik de kabel aan de perilex stekker aansluiten?
4. hoe moet ik de kabels die uit de muur komen aan de perilex wandcontactdoos aansluiten?

Mijn dank is zeer groot voor al jullie hulp.
 

Swtkc

  • #29
In afwachting van de afbeeldingen:

Wat meet je tussen 5 en 6 ?
Let op: dit zou 400 Volt kunnen zijn!

Swtkc
 

Rob10

  • #30
De moderator heeft de afbeeldingen er inderdaad nogf niet op gezet :(. Tussen 5 en 6 heb ik (nog) niet opgemeten, want ik dacht dat ik de zwarte kabel van de multimeter alleen op de aarde mocht zetten. Als ik thuis kom kan ik dat alsnog doen.
 

Gerrit

  • #31
Je hoeft de ene aansluiting van de meter niet alleen op aarde te houden.
In de perilex kontaktdoos zie je in het midden de aarde. Verder zie je de aansluitingen Nul (Mp) en L 1, L 2 en L 3.
Meet dan even het volgende:
Nul - L 1
Nul - L 2
Nul - L 3
L 1 - L 2
L 1 - L 3
L 2 - L 3
Aarde - Nul
Aarde - L 1
Aarde - L 2
Aarde - L 3

Zet dat even hier neer en we weten hoe de boel is aangesloten.

Is meteen een mooie meetoefening :wink:
 

Klusidee ralf

Administrator
Admin
  • #32
De foto's:











Succes!
 

Swtkc

  • #33
Aardedraad 4 is in de meterkast vermoedelijk niet aangesloten
Er behoort tussen 4 - 5 en tussen 4 - 6 ook 230V aanwezig te zijn

Aansluiten volgens bovenste schema
De "bruggen" tussen L1-L2-L3 zijn zichtbaar op de foto en moeten blijven zitten

In jouw geval zijn:
De twee zwarte draden 1 en 2 is de Nul: aansluiten in de kooplaat op (N)
De blauwe en bruine 5 en 6 (is één Fase) aansluiten in de kookplaat op (L)
De beide aardedraden 3 en 4 geel groen aansluiten op aarde aansluiting in de kookplaat (geel groene draad met schroefje).

In de meterkast toch maar eens uit (laten) zoeken waar de losse aardedraad ligt.

Verder de blauwe draad even met bruine tape merken = fase
en
de beide zwarte draden met blauwe tape = nul (Ook in de meterkast!)

Succes en eet smakelijk

Swtkc

:? :D
 

Rob10

  • #34
Om zeker te zijn dat ik straks geen fouten maak heb ik datgene wat jullie ook wilde weten nog eens gemeten.
Swtkc vroeg om ook eens de spanning tussen 5 en 6 (afb B) op te meten. Hier schommelt de spanning tussen 0 en 5 Volt (overigens tussen 1&2 en tussen 3&4 is die 0 Volt).
En Gerrit vroeg om nog eens in de perilex contactdoos (afb A rechtsboven) te kijken. De benamingen N, L1,L2,L3 en aarde stonden er inderdaad op. Met de klok mee stond er een N bij het aansluitpunt op 11 uur (waar de zwarte kabels op aangesloten zitten), aarde op 12 uur, L1 op 1 uur, L2 op 5 uur en L3 op 7 uur. L2 en L3 zijn niet aangesloten. Hierbij de volgende meetresultaten:
Nul- L1: 230 Volt
Nul- L2: 0 Volt
Nul- L3: 0 Volt
L1- L2: Schommelt tussen 0 en 5 Volt
L1- L3: Schommelt tussen 0 en 4 Volt
L2- L3: 0 Volt
Aarde- Nul: 0 Volt
Aarde- L1: 230 Volt
Aarde- L2: 0 Volt
Aarde- L3: 0 Volt
Omdat Swtkc ook vermoedde dat aardedraad 4 vermoedelijk niet in de meterkast was aangesloten heb ik de 4 plastic schroeven in de meterkast eens los gemaakt om een kijkje binnenin te nemen (zie afbeelding F, die heb ik naar de moderator gepost). Moet ik hier dan iets veranderen, opdat er ook spanning tussen 4-5 en tussen 4-6 komt te staan? En als ik de knop waar ik normaal gesproken alle stroom over het hele huis in één keer mee uitzet indruk, staat er dan ook geen stroom meer op de kabels in de meterkast zodat ik eventueel daar dingen kan veranderen?
Mocht de wijze van aansluiten van swtkc na deze gegevens toch niet meer wijzigen, bedoelt swtkc dan dat ik de blauwe en de bruine (5 en 6) allebei tezamen op L1 moet aansluiten? En moet ik de aarde aansluiten op schroefje 1 of schroefje 2 in de kookplaat (afbeeling G)? Ik vermoed op 1. En hoef ik dan niets meer aan de kabels in de stekker of aan de kabels in de wandcontactdoos te veranderen?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #35
Ik wil niet betweterig doen maar dit topic is inmiddels 35 antwoorden verder en de TS weet nog steeds niet hoe een en ander aangesloten moet worden. Ik heb ook niet het idee dat het goed gaat komen.
Ik raad TS dan ook aan om er een vakman bij te halen voor er ongelukken gebeuren.

Sommige dingen wil je wel graag zelf doen, maar je moet toch ook je beperkingen kennen.

veel wijsheid en succes toegewenst

@rie
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #36
Ik ben het volledig met @rie eens.
Laat een installateur de aansluiting maken, zoveel geld kost dat nou ook weer niet en dan is het in elk geval veilig.

Succes.

Slotje.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #37
Ontvangen van de TS.

Beste moderator,

Enkele dagen geleden heb ik de nieuwe kookplaat gekocht en beloofde men mij met het aansluiten te helpen. Ik heb al heel wat vorderingen gemaakt en alles opgemeten om daarmee ieders vragen te beantwoorden, ik heb geprobeerd de foto's al zo goed mogelijk zelf te bewerken om de moderator werk te besparen en heb nu zelfs geregeld dat ik de foto's extern kan plaatsen.

Mijn foto staat op;
nu helaas offline

Maar opeens wordt het topic met topicnummer 20471 gesloten. Ik kan er niets aan doen dat men onderling ook nog een discussie voert, waar overigens niets mis mee is, maar waardoor het aantal reacties toenam.
Nu weet ik mij helemaal geen raad meer.

Als ik iemand laat komen zal hij het gewoon zo aansluiten zoals Swtkc het heeft aangegeven, maar aan de losse aardedraad in de meterkast zal hij zeker geen acht geven.
Zou u het daarom het onderwerp weer willen openen, opdat ik niet met een onaangesloten kooktoestel blijf zitten?

Met vriendelijke groet, Rob

Ik heb het topic weer opengezet, u krijgt nog een kans.
Verzoek aan de beantwoorders zich aan de vragen te houden, m.n. de aardedraad lijkt me belangrijk.

Opmerking richting de TS; u kunt toch een installateur inschakelen en vertellen dat de aarde niet goed zit.
Sommige zaken die verband houden met veiligheid moet een klusser die niet goed op de hoogte is niet willen uitvoeren. Jan.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #38
De automaat in de groepenkast, is die 1x 240V of 2x 240V?

De 2e link werkt niet.
 

Rob10

  • #39
Afbeelding offline
De afbeelding is de afbeelding van de groepenkast. Misschien kun je hieraan zien of de automaat 1x 240V of 2x 240V heeft.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #40
Ik raad je met klem aan om er een installateur bij te halen.

Er zit geen kookgroep in je groepenkast.
Op de linkse aardlekschakelaar zitten 5 groepen (één teveel)
Op de rechtse aardleschakelaar zitten 3 groepen (mag er nog één bij)
Groep 5 van de linkse ALS afhalen en bij de rechtse zetten.

Er moet een hoofdschakelaar geplaatst worden.
En misschien moet je aansluiting verzwaard worden (dit kan ik niet zien)

In ieder geval geen klusje voor een doehetzelver

suc6 @rie
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu