Aansluiting buitenlamp

Ik heb hier een doos met stopcontact. Stopcontact werkt. Rechter schakelaar werkt. Is van binnenverlichting in de hal.
Ik denk dat de linkerschakelaar voor de buitenverlichting is die het niet doet. Maar wat hebben ze in vredesnaammet de schakelaar gedaan? Ik snap er niets van. Zie foto. Rechts is goed. Links doet niets. Ik ben een leek op dit gebied. Wie weet een antwoord/oplossing?

Groeten Leen
20210906_142000.jpg
20210906_142013.jpg
20210906_142007.jpg
 
Wat bedoel je met de linker en rechter schakelaar, zitten er twee halve drukknoppen op de schakelaar?
Qua aansluiting lijkt het meer een wisselschakelaar waarmee je de lamp op twee plaatsen kunt bedienen.
 
Dat zal een zgn. serieschakelaar zijn (een eigenlijk onjuist woord voor een tweevoudige schakelaar).
Het enige onlogische eraan is de zwarte draad van onderaf (aan de bruine doorgekoppeld) naar de aansluiting met de oranje stip. Dat zou beter een bruine draad kunnen zijn, maar of het verboden is weet ik niet: misschien werd dat ding wel standaard zo geleverd.

Je hebt in elk geval opnieuwe een combinatie nodig van wcd mert randaarde en serieschakelaar (dubbele schakelaar dus). Niet te verwarren met een dergelijke combinatiem met wisselschakelaar.

Maar is die schakelaar wel defect, heb je gemeten of er spanning staat aan de andere kant van de schakelaar, dus op het met wit gemarkeerde contact links. Je zou het in dit geval zelfs met een spanningszoeker kunnen checken...

Edit: Ik ben bij mijn antwoord uitgegaan van een serieschakelaar. Als er, zoals Ronny zegt, inderdaad maar één schakelwip op zit en het dus een wisselschakelaar is, heeft deze schakelaar waarschijnlijk niets te maken met de buitenlamp. Dan zal er in de hal nog een andere schakelaar zitten waarmee je dezelfde lamp (van de hal dus) kunt bedienen ('hotelschakeling') en wordt de buitenlamp door een andere schaleaar bediend.
 
Kan het zijn dat het zo gemaakt is dat de linkerschakelaar niet uit te zetten is. Heeft vroeger nl iemand gewoont die "beperkt" was als je begrijpt wat ik bedoel.
 
Waarom plaats je nu een foto waar de linker schakelaar maar half te zien is? Is dat dezelfde schakelaar als in je eerste bericht?
Of plaats je nu een foto van weer een heel ander schakelaar? Wij hebben geen idee hoe het bij jou zit!

Ik denk dat Ronny inderdaad gelijk heeft en de in het eerste bericht getoonde schakelaar een wisselschakelaar is. En dat de kleine ronde schakelaart voor de buitenlamp is. Tenminste, als die naast de in het eerste bericht getoonde schakelaar zit. Daarbij vrees ik dat het met de bedrading van die ronde schakelaar droef gesteld is. Haal de kap daarvan er eens af en maak een nieuwe foto. Hij mist in elk geval een onderplaat.

Mijn idee: haal er een vakman (of een kennis die er meer van weet)bij en laat hem de zaak beoordelen op juiste aanleg en het eventueel verbeteren. Want als je er zelf helemaal niets vanaf weet, is het ook via een forum moeilijk om te helpen.
 
Het blijft gokken, plaats inderdaad eens een foto van de schakelaar/stopcontact combinatie
maar dan compleet met gemonteerde kap en schakelwip(pen).
 
Dus toch een serieschakelaar, zoals mijn oorspronkelijke indruk.
Waarvoor die extra schakelaar dan mag zijn?

Wat meet je op de het contactpunt op de schakelaar, links wit als de schakelaar aan staat?.
 
Als ik naar de schakelaar kijk als het een serie schakelaar zou zijn, dan moeten de schakeldraden beiden aan de onderkant zitten. er is een gemeenschappelijke oranje aansluiting, waar de fase op is aangesloten, de oranje. Aan de andere kant de afgaande zwarte. Maar op de linker schakelaar mist het aansluit blok. Dus ik ga er van uit dat deze schakelaar gewoon defect is. Want een dubbele wissel kan het niet zijn.
Dat bruin overgaat in zwart, zonder geschakeld te zijn is onjuist.
Dus die doorverbinding zou bruin moeten zijn.

Ik krijg een donkerbruin vermoeden dat het wel een wisselschakelaar zou kunnen zijn, maar dan zit er een foute kap op.
Want als ik naar de rechthoekige plastic blokjes kijk, dan zie ik niet dat zij, onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Want er zijn maar twee aseinden, en in het midden zit het star aan elkaar, zoals ik het nu kan zien.
En in deze contactconfiguratie kan het haast niet anders zijn dan een wisselschakelaar, die ook veel lijkt op die bovenaan de trap, maar wel een enkele kap heeft.
 
Laatst bewerkt:
Je zou de draad van de kant die niet werkt los kunnen halen en even naast de zwarte fase draad steken.
Haal wel even de spanning eraf, en als die er naast zit zet je de groep weer aan.
Dan zie je vanzelf of buiten de boel weer aan gaat
 
Buiten zit een antieke beweging en dag en nachtsensor met een kapotte lamp. Ik begin het vermoeden te krijgen dat dit op een constante stroomdraad is aangesloten.
 