Aansluiting bewegingsmelder

Zomer21

  • #1
Hoi,

heb al een aantal pagina's doorgelopen maar vind nog geen antwoord op mijn vraag. Wellicht heb ik niet goed gezocht dan excuus.
Ik probeer een bewegingsmelder van Friedland, type Spectra 140 in mijn garage aan te sluiten. Bedoeling is dat het licht bij beweging gaat branden zonder dat ik de lichtschakelaar hoef te bedienen.
Uit het plafond komen 3 draden: zwart, bruin en geel/gr.
Volgens de instructie heeft de melder 4 aansluitingen: 1 voor fase (L), 1 voor fase van sensor naar lamp (L1), 1 aardedraad (+) en 1 (N) waarop tweemaal een nuldraad waarvan 1 naar de lamp.
Vraag is hoe aan te sluiten:
1) sluit ik nu de zwarte draad uit het plafond aan op L en trek een nieuwe draad van L1 naar de lamp
2) sluit ik geel/groen uit het plafond aan op (+) van de sensor
3) sluit ik blauw uit het plafond aan op N van de sensor en trek een nieuwe draad ook van N naar de lamp ?
Alvast dank voor de hulp.
René
 

Fiesiekus

  • #2
Je opsomming klopt niet helemaal: er moet ook een blauwe draad zijn, waarschijnlijk heb je die in je vraag verwisseld met bruin? Blauw i.d.d. naar detector en naar de lamp. Zwart op L en vanaf L1 naar de lamp.

De rest klopt.
 

Zomer21

  • #3
Hoi,

allereerst dank voor je reaktie.Toch klopt het: vanuit het plafondpunt komen zwart, bruin en geel/groen. Aan zwart en bruin hangt nu de lamp, geel/gr is afgedopt. Is het dan een optie om de zwarte draad als "blauw"aan te merken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nee, je moet zorgen dat je installatie aan de normen voldoet.
dus blauwe draad als nul
Bruin als fase
zwart als geschakelde fase
en groen/geel als PE(aarde)
En niet anders.
 

Fiesiekus

  • #5
Zit er een schakelaar voor het punt en waarop (kleuren) meet je spanning? Dit zit wel heel vreemd; lijkt op een bruine als nul misbruikt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Of een geschakelde nul, beide is niet toegestaan.
 

Fiesiekus

  • #7
Daarom vroeg ik naar de kleuren met spanning.
 

GewoonIemand

  • #8
Bruin (FASE) naar melder
Blauw(nul) naar melder

Zwart Schakeldraad naar lamp via melder
Blauw (nul) naar lamp

En nog lamp en melder aarden. Als het goed is moet je nog een fase draad naar de plafond trekken (tenzij je de schakelaar hierna aanlaat staan).
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu