Aansluiting 3-standenschakelaar

Gira-e2

  • #1
Mijn onlangs opgeleverde nieuwbouwwoning is door de aannemer voorzien van in mijn ogen niet al te fraai beige schakelmateriaal van Xusch-jaeger. Ik heb daarom ter vervanging via het internet schakelmateriaal besteld van Xxxx(het veel strakkere system 55/E2 in hoogglans wit.

Nu is het vervangen van alle lichtschakelaars en de wandcontactdozen niet zo lastig, maar van de 3-standenschakelaar voor de mechanische ventilatie snap ik niet zo veel.

De huidige schakelaar heeft één fase draad en twee schakeldraden en ook precies zoveel aansluitingen. Mijn zojuist ontvangen 3 standenschakelaar die achter mijn Xxxx-opdekmateriaal past heeft veel meer aansluitingen: drie stuks genummerd ‘1’, ‘2’ en ‘3’ en drie stuks met de aanduiding ‘P’ waarvan er twee door middel van verbindingsstukje gekoppeld zijn. Het merk is Kraus-Naimer, type CA10A230

Mijn CVE is een Xxxxx-Xxxxxxxx (Large).

Hoe dien ik de 3-standenschakelaar aan te sluiten? Mijn gok is: de fase op ‘P’ en de twee schakeldraden (in de ‘juiste’ volgorde) op ‘2’ en ‘3’. Zit ik goed?

Bijvoorbaat dank voor de reactie!

Merken verwijderd, niet belangrijk voor de vraagstelling. Moderator
 

Gerrit

  • #2
Helemaal goed, het kan voorkomen dat het toerental niet klopt met de stand van de schakelaar.
Dan moet je even de zwarte draden omwisselen.

Sukses
 

Gira-e2

  • #3
Bedankt voor het antwoord!

Het leek misschien niet zo ingewikkeld maar ik wilde toch eerst bevestiging voordat ik de boel kort zou sluiten. De volgorde van de schakeldraden had ik twee goed...
 