Aansluiten zinken kraal op onderpan

BRMMDDL

  • #1
Bij het plaatsen van nieuwe goten is de kraal onder de onderpannen open gebleven. Zie foto.
Volgens de loodgieter is dit zoals het hoort. Ik ben echter bang dat er water indruppelt dat zich in de kraal verzamelt en na verloop van tijd op het laagste punt uit de kraal op het hout gaat lekken.
Is dit correct aangebracht? Hoe voorkom ik water in de kraal (of zie ik spoken)? Is lekkage uit de kraal te voorkomen door een paar lekgaatjes te boren onderin de kraal (zodat het water zich niet in de kraal kan verzamelen)?
9D01C7B3-C898-44A1-8E45-6932FAC627D2.jpeg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Stukje lood doet wonderen, kraal wordt niet dichtgesoldeerd.
Hoe zat dit bij de oude goot?
 

BRMMDDL

  • #3
Dank. Dus het detail klopt wel? De oude goot had geen kraal maar een platte rand die tot onder de dakpan liep.
 

BRMMDDL

  • #4
62254340-AF18-4FAA-94D4-55637C7F91C3.jpeg
dit is de oude situatie van voor de vervanging.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Die beste man heeft, voor mij, een klein foutje gemaakt. Het zink tot onder de pan.
Een beetje dom, zoals het hoort.
Ga jij akkoord met een stukje lood onder de pan en over het zink.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Die ronde kraal past niet onder de gevelpan.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
OK dat kan. Aan de andere zijde of voorheen zat het wel onder de pan.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
Daar zat geen ronde kraal aan de kopse kant, zie de foto in #4
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Aha, dus een stukje lood.:prima:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
Komt door dat oude situatie een kwart kraal had dus kleiner nu zit er een 1/2 duims kraal aan.
Ik zou gewoon stukje lood op solderen op de kraal
1657098876512.png
 

BRMMDDL

  • #11
Hij heeft het opgelost door een stukje zink op de kraal te solderen dat doorloopt onder de goot (bovenste gele cirkel). Waar het mij nu om gaat is dat de kraal open is (onderste cirkel) en met de opening naar boven staat zodat er water in kan druppelen. Dat zou zich na verloop van tijd kunnen verzamelen op het laagste punt in de kraal en dan wellicht gaan overlopen op de houten omtimmering. Ik vroeg me af of de kraal open hoort. Antwoord boven is Ja. Nu vraag ik me nog af of het slim is een paar gaatjes onder in de kraal te boren zodat eventueel water er uit kan lopen?

367E4FFD-BD56-4935-8029-86876B6887A9.jpeg
 

BRMMDDL

  • #12
Maar zoals ik al eerder aangaf, misschien zie ik spoken. Alvast bedankt voor het meedenken!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
water loopt wel voor uit die paar druppen
En hij heeft netjes zink door laten lopen onder de pan/
 
  • Like
Waarderingen: BRMMDDL