Aansluiten verdeler vloerverwarming

jeroen bouwman

  • #1
Hallo allemaal,

Ik wil onze uitbouw voorzien van vloerverwarming (hoofdverwarming, geen radiatoren).
Het wordt een 1 groeps verdeler voor 13m2 uitbouw.
Bijgaand een schematische weergave van de radiatoren en leidingen in ons huis.
De rode leidingen zijn 22 mm staal en de gele 15 mm staal.

Voor mij zou het het makkelijkste zijn om de verdeler aan te takken op de bestaande leiding in de wc.
Dan heb ik in totaal 6.80 meter 22 mm en 3 meter 15 mm aan- en afvoer. Gaat dit werken?
Wie heeft hier verstand van en wil met me mee denken?

Bedankt
stroomschema.jpg
alvast
 

ADDave

  • #2
jeroen bouwman schreef:
Het wordt een 1 groeps verdeler voor 13m2 uitbouw.
Dat gaat niet werken. Even kort door de bocht genomen is 1m2 vloer ongeveer 10 meter slang. Een vv groep mag max 100 meter slang bevatten dus je komt al op minimaal 2 groeps.

Daarnaast is het belangrijk om te weten hoeveel vermogen je nodig hebt om de ruimte warm te krijgen en op welke temperatuur je gaat stoken.
Pas daarna kan je iets gaan roepen over leidingdiameters.
 

jeroen bouwman

  • #3
Oke ADDave, dat is al de eerste goede tip. Warmteservice sprak over 1 groep, vandaar dat ik dat had overgenomen. Het wordt dus een 2 groeps verdeler.

De uitbouw is ca 35 m3 groot. Klopt het dat ik dat met 70 Watt vermenigvuldig om het benodigde vermogen te berekenen? Dan zou ik uitkomen op 2450 Watt.

De Cv wordt aangestuurd door de thermostaat in de woonkamer. Deze gevraagde temperatuur schommelt (nacht-dag) en dat is geen probleem met radiatoren. Voor mij is het wel een vraag of vloerverwarming dan werkt, gezien de langere opwarmtijd.
 

ADDave

  • #4
Er staan op internet diverse rekentooltjes om vermogen te berekenen, zoals jij al aangaf: bijv. 35m3 x 70W, goed of slecht geïsoleerd.
Dit kan je doen, maar erg precies zijn ze niet. Vaak stel je alsnog teveel vermogen op. Als je dat geen probleem vind dan vooral doen.

On het vermogen precies te berekening zal je een warmteverliesberekening moeten (laten) maken. Probleem hiermee is dat het vrij ingewikkeld is en veel tijd kost (daarom ook duur als je het laat doen).

Je zou iets van een zoneregeling kunnen maken om de aanbouw door te laten verwarmen als de huiskamer op temperatuur is.
Ik ben daar niet echt in thuis dus misschien dat iemand anders hier je daarover kan adviseren.
 

Bernhard

  • #5
Nee
 

jeroen bouwman

  • #6
Kan iemand mij vertellen of de geplande vloerverwarming gaat werken icm de radiatoren in huis?
 