Aansluiten van een sub-verdeler kast

Woonboerderij

  • #1
De groepen kast heeft een hoofdschakelaar natuurlijk, maar er gaat daarvandaan ook een kabel, ik denk 5 x 4mm2 , naar een sub verdeler in de schuur, waar weer een 3P+N aardlekschakelaar in zit , met alles daar achter.
Moet die afgaande kabel nu ook beschermd worden op de een of andere manier, bv door een 3P+N automaat en/of een aardlekschakelaar en/of een 2e hoofdschakelaar?

Ik wil in elk geval één van deze componenten in de hoofdkast hebben, om het geheel naar de 2e groepenkast in 1 x spanningsloos te kunnen maken.
Dus wat moet er vóór de afgaande leiding geplaatst worden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De kabel moet beveiligt worden tegen kortsluiting en overbelasting.
 

Woonboerderij

  • #3
En dat bereik ik met een 3P+N automaat alleen,of?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Als er naar de schuur een grondkabel ligt moet deze ook beveiligd worden op aardfouten. Als je een goede aarde hebt (lage circuitweerstand) voldoet een installatieautomaat daarvoor, anders moet er ook een aardlekschakelaar bij.

Dus bij een goede aarde (TN-stelsel of goede elektrode): installatieautomaat in de hoofdverdeler

Bij een minder goede aarde (TT stelsel met een elektrode met hogere of onbekende weerstand): installatieautomaat en aardlekschakelaar in de hoofdverdeler, of beide componenten gecombineerd in een aardlekautomaat.
 

Woonboerderij

  • #5
Helemaal duidelijk @XanderH , bedankt voor de uitgebreide uitleg!
Er zit nu een installatieautomaat in de hoofdverdeler en er gaat geen kabel onder de grond door naar de tussenverdeler.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Als er geen grondkabel is toegepast (aanpandige schuur??) dan zal het gehele traject van hoofdverdeler naar onderverdeler dubbel geïsoleerd zijn. Je hoeft dan geen rekening te houden met aardfouten. Beveiligen op overbelasting en kortsluiting is dan genoeg.

Dit doe je nu ook met de installatieautomaat.
 