Boiler van 400 volt , 13.5 kW, aansluiten op een 230 volt aansluiting

Ik heb deze boiler via internet aangeschaft maar ik had over het hoofd gezien dat deze 400 volt is. Dus kan ik er niet zomaar een stekker op aansluiten en in mijn 230 v stopcontact steken. Maar aangezien deze boiler ruim onder de 3520 Watt / 16 Ampères zit zou het misschien toch wel kunnen. Graag advies.
IMG_3517a.jpg
IMG_3518a.jpg
 
Maar aangezien deze boiler ruim onder de 3520 Watt / 16 Ampères zit
Hoe kom je daarbij?
Deze 'boiler' gebruikt volgens de door jou getoonde tabel bij 3 x 400 Volt een stroom van minstens 18,7 Ampere per fase en moet beslist op een driefase aansluiting geplaatst worden. Deze boiler is daardoor niet eens geschikt voor een normale 3-fase zekeringgroep in een Nederlands huishouden. Die wordt namelijk afgezekerd met 3 x 16 A.

Het is volgens Nederlandse begrippen ook helemaal geen boiler, maar een doorstroomverwarmer.
Misschien kun je hem nog terugsturen?
 
De laagste aansluitwaarde is 10,1 kW, dus 10.100 W bij 17,8A.

Daarnaast is het een 3P aansluiting, geen 3P + N of zelfs maar 1P + N.

Dit gaat nooit werken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.920
Berichten
1.040.551
Leden
111.949
Nieuwste lid
wouterTBS
Back
Bovenaan Onderaan