Aansluiten van alleen oven zonder inductiefunctie

Hoi, We hebben in ons nieuwe huis een bestaande inductiekookplaat in aanrechtblad die we blijven gebruiken.

Van onze huidige (bijna nieuwe) inductie/oven combinatie (bosch HLR390020 willen we nu enkel de ovenfunctie gebruiken als dat mogelijk is.

Volstaat dan aansluiten op 230?
Of ontkomen we niet aan perilex.

Bij voorbaad dank voor het meedenken!
 
Heb je een mogelijkheid om hem aan te sluiten om een perilex? Dan zou ik dat doen en gewoon de ingebouwde (?) inductie plaat niet gebruiken.

Een foto/screenshot van het aansluitschema zou wel handig zijn. Of is het deze?
2084507-bosch-hlr390020.jpg


Dan zou je het wellicht kunnen proberen met de onderste 2 schema 's. En dan ook zeker niet de kookplaat gebruiken.
 
Dan kun je dat aansluitschema proberen, gewoon op een 3 aderige 230v aansluiting. Realiseer je dat je dan dus 'slechts' 3680 W tot je beschikking hebt.
 
Dan zou je eerst mogen uitzoeken wat het vermogen van het oven gedeelte is.
Van de kookplaat zones is dat makkelijk te vinden.

Maar hoe gaat dat in de praktijk werken?
Wat als (per ongeluk) de kookplaat aangezet wordt?

Bij veel Bosch kookplaten is de aansluitwaarde in te stellen, dan kan het zeker op 1x 16A 230V.

NB: niet zomaar iets proberen, daarbij is een standaard schuko stekker niet geschikt om langdurig 16A te trekken.
 
Daarom schreef ik ook, niet de kookplaat gebruiken dan.

En het lijkt me sterk dat een oven meer dan 16A vraagt. Vrijwel alle (losstaande) ovens kun je gewoon op een enkelvoudige wcd aansluiten (wel een aparte groep).
Daarnaast vraag ik me sterk af waarom elke oven dan met een gewone schuko stekker uitgevoerd wordt, maar als je dan niet zou doen, kun je alsnog een perilex stekker en wcd gebruiken en dan maar 3 aders 230v aansluiten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu