Aansluiten tweede kamerthermostaat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,

Ik stuit zojuist op jullie discussie over het aansluiten van een tweede kamerthermostaat. Ik ben dit zelf ook van plan. Maar op dit moment heb ik een batterijloze eerste thermostaat. Begrijp ik goed dat ik deze nu ook moet gaan vervangen?
 
Even meedenken in dit geval: een hele ouderwetse draaithermostaat zonder display is in feite toch niets meer dan een zwakstroom-aan/uitschakelaar? Die zou je gewoon parrallel moeten kunnen koppelen, mits je ervoor zorgt dat de ruimte die op dat moment niet schakelt niet bloedheet wordt?
Een draaithermostaat van Honeywell b.v. met een digitaal displaytje is "powerstealing" begrijp ik. Zou een ketel niet twee van die dingetjes tegelijk kunnen voeden? Lijkt me dat daar maar een minimaal stroompje door loopt.
 
Hm, nog even gecheckt: het schijnt dat ik een Honeywell Round Modulation heb, dus geen on/off themostaat. In mijn ketel (Intergas Kombi HRE 18/24) komt die binnen op 11/12. Kan ik nu stomweg een on/off schakelaar aansluiten op een andere ingang (in dit geval 6/7)? Of zijn er andere mogelijkheden?
 
Topic kapen is hier niet de gewoonte dus topic afgesplitst.
 
Nee Geus, zo'n ouderwets geval heeft nog een weerstandje er in zitten om de aanwarm versnelling in te stellen, gebruikt dus ook stroom.
Maar zet er maar meerdere er op dan zul je zien dat je zekering gaat springen.
 
Het enige wat gaat werken is 2 aan/uit batterij gevoede thermostaten,
dan heb je geen powerstealing of potentiaalverschil :wink:
 
@Jan: Excuus!

@de rest: ik heb ook Intergas en Honeywell benaderd. Van Honeywell nog geen reactie, maar Intergas meldt dat het ook mogelijk is om een (OpenTherm) modelurende en een on/off thermostaat te combineren.

Voor de geïntereseerden, hier hun reactie:
Het is mogelijk om een tweetal kamerthermostaten aan te sluiten op uw
toestel, een Open Therm modulerende en niet-modulerende (aan-uit). De
Open Therm kamerthermostaat dient te worden aangesloten op de klemmen 11
en 12 van klemmenstrook X4 van de branderautomaat van uw toestel, de
aan-uit op de klemmen 6 en 7.
Als een van de twee kamerthermostaten vragend is gaat de ketel branden.
De aan-uit heeft voorrang op de modulerende. Zolang de aan/uit
thermostaat de ketel aanstuurt dat deze moet branden reageert de ketel
niet op commando's van de modulerende kamerthermostaat.
 
Op 2 aan / uit thermostataen zal nefit wel werken.
Afhankelijk van wat voor een enfit je hebt.
Er bestaat ook een mogelijkheid om 2 modulerende kamerthermostaten van nefit te gebruiken, maar dan heb je een moduline 400 nodig en nog een 100
Heb dat ooit ergens gelezen, maar weet niet meer waar.
maar een aan/uit en een modulerende samen gaat niet werken.
 
Bij Nefit gaan 2 modulerende thermostaten maar heeeelll kort werken,
heb al eens een uba gemold :roll:
De communicatie gaat dan absoluut niet goed, als de 1 links zegt en de
ander rechts, dan weet de uba ook niet wat hij moet :wink:
 
Op een moduline 400 kan een zone regeling ingesteld worden met een extra aansluiting voor een kamerthermostaat.
Zo is mij ooit verteld
 