Aansluiten LTV vloerverwarming

Ed Kroket

  • #1
Hallo,
Ik heb mijn bgg volledig voorzien van vloerverwarming.
De leidingen zijn 12mm drsn ,75mtr per groep, HOH 75 mm en totaal 6 groepen.
Mijn ketel is een: Atag E244EC. Het (shutz)verdeelblok(zonder pomp) hangt 80 cm onder de ketel. Later wil ik de bovenverd. ook voorzien van vloerverw.

Is een extra circulatie pomp(en) noodzakelijk (moet de slangen nog aansluiten vandaar)

Heeft iemand nog goede tips voor de opbouw van mijn installatie? (LTV)
En wat is het verschil tussen een verdeelblok en een LTV verdeelblok

BVD Ed
 

Bernhard

  • #2
In een vloerverwarming wordt meer dan 2 x zoveel water rondgepompt dan in in een ketel. Je moet voor de vloerverwarming een vloerset gebruiken met pomp. Een LTV verdeler is geen vloerset en moet dus niet gebruikt worden.mvgr Bernhard
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
6 groepen kan prima met een pomploze verdeler.
 

Speedypul

  • #4
Het kan wel meerdere pomploze verdelers gebruiken op één enkele pomp, kort geleden zelf nog een installatie ingeregeld, warmtepomp met 3 verdelers op 2verschillende plaatsen met in totaal 36 groepen, verdeeld over 7 zone,s die apart na te regelen zijn, gelukkig was per groep wel de flow in te stellen en af te lezen.
 

Ed Kroket

  • #5
Dank voor de reacties!
Mijn zus heeft ook een warmtepomp en op beide verdiepingen een verdeelblok zonder pomp. Ik ben bezig met zo,n zelfde systeem alleen met een HR Ketel (Atag). Op de verdeel blokken zitten ook flow meters.

Ik heb ook lopen snuffelen naar vloerverwarming blokken met pomp.
Nu zijn deze er ook voor LTV. Vraag me af waar het verschil in zit. "

"Bernard" Hoezo is een LTV verdeler geen vloerset?

BVD gr Ed
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Kijk eens naar het verschil van bv de circulatiepomp welke in de beide toestellen zit.
U plaats in een vrachtwagen toch ook geen motor van een fiat 500 :idea:

Het moet allemaal goed op elkaar passen en op elkaar aansluiten.

Een warmte pomp vergelijken met een CV ketel is appels met bananen vergelijken dat kan dus niet.

Vr Gr
 

Kacheltje

  • #7
Dag Ed Kroket,
Of het wel of niet kan hangt geheel af van de situatie.
Een cv ketel beschikt over het algemeen over een ruim bemeten pomp.
Deze pomp is voldoende om het vermogen van de ketel over te brengen op je installatie. Een temperatuursverschil van 10 graden tussen aanvoer en retour is haalbaar als de leidinglengtes voldoende diameter hebben en niet te gek lang zijn.
Daarbij komt vaak nog dat het volle vermogen van de cv ketel zelden volledig benut wordt. Als je 24 kw vermogen hebt en je gebruikt er slechts 15 kw van dan is de standaard pomp overbemeten.
In die situatie is een extra pomp niet nodig.

Aan de hand hiervan zou je moeten kunnen beoordelen of een extra pomp noodzakelijk is. Mocht je onverhoops pompcapaciteit te kort komen kun je altijd nog een extra pomp plaatsen. Uit ervaringen in de praktijk blijkt dat dit zelden nodig is.
Bij deze ketel een extra pomp plaatsen benodigd wel enige aanpassing van de installatie. Simpelweg een pomp in serie zetten werkt niet.
 

Bernhard

  • #8
Kachel,
Door een ketel 2 X de hoeveelheid liters/h persen zal een zeer hoge weerstand geven. De ketelpomp is niet berekend op deze hoeveelheid liters/h. Met zo'n hoge doorstroomsnelheid zal een veel te hoog stromingsgeluid geven. De hoeveelheid water door een vloerset moet zo hoog mogelijk zijn 2X, of meer, dan in een ketel. mvgr Bernhard
 

Kacheltje

  • #9
Dag Berhard,
Lees mijn antwoord nog eens goed.
Afhankelijk van de situatie...
Afhankelijk van het vermogen...
Afhankelijk van de leidingdiameter....

En algemeen bekend is dat ketelfabrikanten een pomp plaatst met een redelijke marge. Een cv ketel moet bij een minder goed ontworpen installatie voldoende water transporteren.

Bij deze ketel is de restopvoerhoogte 30 kpa. Als je de pompgegevens er naast houdt kun je ook zien wat de pomp levert bij een verlies van 20 kpa.
Dit laatste zal voor Ed Kroket waarschijnlijk te ver gaan om daar iets mee te doen.
 

Ed Kroket

  • #10
Hallo,
Hier een update van mijn CV systeem.
Tot voor kort had ik op de boven verdieping tijdelijk radiatoren geplaatst.
Nu eindelijk tijd en geld om de boven verdieping te voorzien van net als de bg. vloerverwarming.
(droogbouw systeem zelf ontwikkeld)
Dit bestaat uit leidingen van 12mm HOH 80 mm en +/- 75 mtr. per groep. Heb lang moeten wikken en wegen en toch besloten om toch op de 1e verdieping ook een pomploze verdeler te plaatsen.(ook als uitdaging)
Iedere leverancier raade het af,moeilijk doen voor niets,amateur werk e.d.
Tot nu toe werkt het prima en scheelt het mij 2 pompen en het energie verbruik van deze.(e.v.t pompschakelaars?)
Wel wordt nu de bovenverdieping minimaal verwarmd door o.a de houtkachel en de zuinigheid van mijn zijde.
Maar het is blijkbaar toch mogelijk.
Gr Eddy
 

Kacheltje

  • #11
Bedankt voor je terugmelding.
Bij onze zuiderburen wordt dit wel vaker toegepast. Bij aanleg dien je altijd wel rekening te houden met het ontwerp van je cv circuit.
Dat rekenen kost tijd en is vaak een reden om een extra pomp te plaatsen.

Fijn te horen dat alles naar tevreden werkt, veel plezier ermee. :prima:
 

Bernhard

  • #12
Ik heb dat toen niet goed gelezen. Ik dacht dat je ook nog radiatoren had. Maar met alleen vloerverwarming werkt dat prima. mvgr bernhard
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu