Aansluiten kookplaat stekker

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedemiddag allemaal!

Na het doorlezen van bijna alle onderwerpen over kookplaten en perilex aansluitingen dacht ik dat ik m'n kookplaat wel even kon gaan aansluiten. Dit viel even tegen, want het aansluit schema is toch niet helemaal duidelijk voor me.

Ik neem aan dat ik naar de meest rechtse aansluitschema's moet kijken, maar dan heb ik te veel draden aan de stekker zitten :? Rechts boven lijkt mij het meest logische, maar dat zou dan denk ik betekenen dat ik in 1 en 4 twee kabels (twee keer nul 4 en twee keer fase in 1) in moet aansluiten, maar dat lijkt me niet goed gaan???!

Of is deze kookplaat helemaal niet geschikt voor deze aansluiting. Het is een Ikea/Whirlpool HOB 602.

Ik heb een perilex WCD met een kookgroep (2x 230v).

Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen! Ik denk dat ik vanalles door elkaar haal....Alvast bedankt!



kookplaat.gif
Origineel
 
Hmm, dat zou dan wel verklaren waarom ik dat schema niet begreep...
Betekent het schema rechtsboven dan dat ik hem op gewoon 220v kan aansluiten??
 
Ja, dat snap ik. Maar zo zou ik dat schema wel moeten lezen toch?

Maar goed, dan maar contact gaan opnemen met de leverancier. In iedergeval bedankt!
 
2 x 230 is het schema midden onder, de nul moet je wel dubbel onder 1 klem uitvoeren. (n)
De r is 1 fase van de kookgroep de s de andere fase van de kookgroep.
 
Dus al ik het goed begrijp komt op klem vier 2x de null en dan op drie en één beide een fase?

Ze maken het er zo niet makkelijk op haha...Maar mss is dit ook iets wat ik voortaan maar aan de echte pro's overlaat.

Nogmaals bedankt!!
 
Schema's van een whirpool?

Hoeveel watt is die plaat? Tot 7200W is idd een 400v 2n schema variant met op klem 4 2x een nul.

Boven de 7200W word het toch een kracht groep.
 
Daar zal hij vermoedelijk niet erg goed op werken, zeker niet met meerdere pitten omdat het vermogen per plaat 1,41 x te laag gaat worden.
Maar goed niet geprobeerd is zeker niet goed.
 
De spanning die 1 plaat nodig heeft is 230 volt, op klem 4 zitten alle platen aan een aansluitdraad vast de overige zijn verdeeld over 1, 2 en 3.

De plaat zal in iedergeval niet minder om doen Co.
 
Je moet het schema nemen waar bij staat 400V 2N~ en het zal op een 2x230V~ kookgroep prima werken. Inderdaad de 2 nullen samen onder klem 4.
 